Всем Здравствуйте! Впервые проектирую ГПУ и соответственно возникло куча вопросов о проектировании газопоршневых установок в здании котельной. Хотелось бы узнать на какие нормы ссылаться при проектировании? На такие же как и при проектировании котельных или же нет? Нужна ли перегородка между котлами и ГПУ и какой категории взрывоопасности будет считаться помещение где находятся ГПУ? Заранее благодарен!)
timofeyprof
28.5.2013, 8:58
отдельных норм для ГПУ нет. Применяют нормы ПБ 12-529-03 как к газоиспользующему оборудованию и Техрегламент о газоснабжении/газопотреблении.
Категория помещения Г.
Перегородку лучше поставить - для дополнительной шумоизоляции
goldstandart
29.8.2014, 13:08
Добрый день!
А можете посоветовать - кто может запроектировать ГПУ недорого?
Благодарю.