Добрый день! Хотелось бы посоветоваться по такому вопросу.
Имеется 2-х этажный магазин с экскалатором, расположенный внутри большого торгового комплекса. В магазине предусматривается приточно-вытяжная вентиляция. Возникла мысль, что наличие отверстия экскалатора(его площадь 35 м2) приведет к перетоку значительной части приточного воздуха с 1-го этажа на 2-ой(т.к воздух естественным образом поднимается навверх). Возможно в таких случаях стоит увеличивать приток на 1-м этаже(как запас на переток) или наоборот увеличивать вытяжку на 1-м этаже(чтобы она не давала воздуху подниматься) и уменьшать вытяжку на 2-м этаже(чтобы не сосала из 1-го). Также мне кажется может иметь место естественная тяга за счет поступления воздуха через открытые входные двери 1-го этажа, что может усиливать переток воздуха на 2-ой этаж.
Skaramush
29.5.2013, 9:20
А как сейчас организована вентиляция? Приток и вытяжка есть на каждом этаже?
Сейчас еще совсем ничего нет, магазин только в проекте.
Skaramush
29.5.2013, 9:39
Если этажи магазина будут в балансе, за счёт чего предполагаете переток значительной части?
Возможно за счет дополнительной естественной тяги, возникающей при открытых входных дверях 1-го этажа
Skaramush
29.5.2013, 10:06
На открываемые двери, как правило, принимается положительный дисбаланс в объёме торгового комплекса. И проблема не возникает.
Вот если у Вас баланс смещён в сторону вытяжки (за счёт, к примеру, вытяжек их WC в объёме комплекса, не учтённых при общем подсчёте) - тогда да, получите прорыв при каждом открывании дверей.
На самом деле у Вас получается два вопроса. Первый - общий баланс всего торгового комплекса. Второй - организация вентиляции двухэтажного магазина. Исходя из этого и смотрите решение.