Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уровни воды в резервуарах противопож. запаса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
EDgara
Добрый день форумчани!
Нужен совет или корректировка мысли следующего: есть резервуары в которых хранится противопож. запаса воды (2 резервуара по 50 кубов, необходимое кол-во воды 100 кубов) Пожаротушение осущ. стационарными дизельными пож. установками (мотопомпы), насосной нету. Нужно заложить датчики уровней в случае течек или других видов ухода воды из резервуара. Предполагаю сделать следующим образом. За аварийный как я понимаю беру переполнение резервуара, за максимальный - уровень воды максимальный (по проекту резервуара), а за минимальный - то необходимое кол-во воды которое нужно для тушения пожара. Объем воды для минимального уровня высчитываю исходя из конструкции резервуара. Максимальный беру по проекту резервуара (максимум вседа больше расчетного). Правильно ли я все делаю и указываю уровни?
Serg Ivanov
Да.
EDgara
Спасибо!