Проектируем помещение операторной.
Категория помещения по пож.безопасности В4. Здание одноэтажное, из помещения есть выход наружу и в коридор.
Стоят компьютеры, соответственно кабели, наверное может быть незначительное количество бумаги - отчеты и т.д.
В помещении присутствуют постоянные рабочие места.
Естественного протривания нет - механический приток в объеме 5крат.

По данным п.7.2 СП7.13130-2013 пп."ж" площадью 50м2 и более с постоянными раб местами , предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в т.ч. числе , читальных залов и книгохранилищ библиотек, ..., архивов" помещение по категории пожарной безопасности "В4" и площади попадает под этот пункт.

В ведомственных нормах про дымоудаление из операторной нет речи. Есть только про пожаротушение, и это относится к контроллерным, серверным и принтерным.

Кто-то сталкивался с проектированием дымоудаления на таких объектах или встречал разъяснения пожарной безопасности по поводу дымоудаления из компьютерных залов.
Андрей 113
Цитата(KVD @ 31.5.2013, 9:47) *
Проектируем помещение операторной.
Категория помещения по пож.безопасности В4. Здание одноэтажное, из помещения есть выход наружу и в коридор.
Стоят компьютеры, соответственно кабели, наверное может быть незначительное количество бумаги - отчеты и т.д.
В помещении присутствуют постоянные рабочие места.
Естественного протривания нет - механический приток в объеме 5крат.

По данным п.7.2 СП7.13130-2013 пп."ж" площадью 50м2 и более с постоянными раб местами , предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в т.ч. числе , читальных залов и книгохранилищ библиотек, ..., архивов" помещение по категории пожарной безопасности "В4" и площади попадает под этот пункт.

В ведомственных нормах про дымоудаление из операторной нет речи. Есть только про пожаротушение, и это относится к контроллерным, серверным и принтерным.

Кто-то сталкивался с проектированием дымоудаления на таких объектах или встречал разъяснения пожарной безопасности по поводу дымоудаления из компьютерных залов.

Думается мне что операторная попадает под пп "е" из каждого производственного помещения с постоянными рабочими местами ... В4, Г или Д в зданиях 4 степени огнестойкости.
Была диспетчерская, но суть та же, диспетчера + АРМы, категория по расчету выходила В3. Дымоудаление делали.
KVD
Андрей спасибо большое за ответ!