Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор оптимального решения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Bomba
Господа, помогите выбрать оптимальный вариант. Нагрузки - 140 кВт на отопление, ГВС - не менее 30 кВт (0,6 м3/ч)
Рассматриваю три варианта:
1. Напольные котлы Baxi Slim 1.490iN (49 кВт) - 3 шт. на отопление под управлением контролерра кромшредер Е8 + отдельный настенный котел Baxi Luna 1.310Fi на ГВС с бойлером косвенного нагрева Premier Plus 300 л (теплообменник на 30 кВт, время нагрева 30 мин.) - Итого: 147 кВт на отопление + 31 кВт на ГВС.
2. Напольные котлы Baxi Slim 1.490iN (49 кВт) - 3 шт. на отопление + бойлер Baxi UB SC+ 300 (теплообменник на 45 кВт) с общего коллектора - все это под управлением контролерра кромшредер Е8. Итого: 147 кВт на все.
3. Или же вообше Baxi Luna3 1.310Fi - 5 шт. + бойлер Premier Plus 300 л через клапан приоритета бойлера. Итого: 155 кВт на все.

Возникают вопросы:
- в первых двух случаях - как по-вашему лучше будет таки поставить отдельный котел на ГВС, чтобы летом не гонять основные котлы и недопустить проседания по мощности во время разбора ГВС?
- в третьем случае - как всем этим хозяйством управлять?
jota
Я бы делал настенные 3х50 кВт каскад с погодным регулированием и с переключением одного котла 3ходовым на зарядку бойлера по приоритету. Отопление 30 мин уменьшения мощности не почувствует. Да и вряд ли 30 мин. понадобиться 50 кВт котлу, который будет на ГВ работать по максимуму своей температуры.
Почему не взять RV47 - комплектный контроллер baxi
Bomba
Цитата(jota @ 9.6.2013, 20:52) *
Я бы делал настенные 3х50 кВт каскад с погодным регулированием и с переключением одного котла 3ходовым на зарядку бойлера по приоритету. Отопление 30 мин уменьшения мощности не почувствует. Да и вряд ли 30 мин. понадобиться 50 кВт котлу, который будет на ГВ работать по максимуму своей температуры.
Почему не взять RV47 - комплектный контроллер baxi

Настенные, не конденсационные, 50 кВт, в наших краях есть только Therm DUO 50 FT, которые почему-то отказывается обслуживать местный горгаз. Вариант с пятью настенниками был предложен заказчиком, так как не надо ставить вертикальные дымоходы и дешевле.
Е8 - тоже из каталога аксессуаров, как раз для baxi slim вроде как.
jota
Цитата(Bomba @ 9.6.2013, 20:19) *
Настенные, не конденсационные, 50 кВт, в наших краях есть только Therm DUO 50 FT, которые почему-то отказывается обслуживать местный горгаз. Вариант с пятью настенниками был предложен заказчиком, так как не надо ставить вертикальные дымоходы и дешевле.
Е8 - тоже из каталога аксессуаров, как раз для baxi slim вроде как.

LUNA HT Residential 1 450 - 45 кВт
LUNA HT Residential 1 550 - 55 кВт
Есть ещё Viessmann, Buderus того же ряда
Эти все котлы "турбо", а именно С33х исполнения (забор воздуха для горения из вне)
Е8 - не работает на каскад
Bomba
Цитата(jota @ 9.6.2013, 21:36) *
LUNA HT Residential 1 450 - 45 кВт
LUNA HT Residential 1 550 - 55 кВт
Есть ещё Viessmann, Buderus того же ряда
Эти все котлы "турбо", а именно С33х исполнения (забор воздуха для горения из вне)
Е8 - не работает на каскад

Это все конденсационные котлы, которые будут дороже традиционных и не совсем вписываются в наш бюджет.

Из каталога аксессуаров:
"Каскадный регулятор Е8
Позволяет управлять каскадом из 4-ех котлов SLIM или 2-ух котлов SLIM HP. Также управляет приоритетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном."

В общем, понятно, что лучше сделать систему из трех котлов + на один котел завязать бойлер с приоритетом ГВС.
Еще один глупый вопрос - теоретически систему из 5 настенников, непредусмотренных для работы в каскаде, можно как-то увязать в каскад с помощью внешнего контроллера?
jota
Цитата(Bomba @ 9.6.2013, 20:49) *
теоретически систему из 5 настенников, непредусмотренных для работы в каскаде, можно как-то увязать в каскад с помощью внешнего контроллера?

Если в котле нету интерфейса связи каскада, то как увязать котлы в каскад посоветовать не могу, не знаю....псевдо каскад, когда все котлы работают одинаково и вместе меняют модуляцию горелок котлов, наверно можно...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.