Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Естественная вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dashasweat
Подскажите пожалуйста. Я расчитала каналы естественной вентиляции жилого дома ( 15, 16, 14 этажей) + механическую вентиляцию офисных помещений на 1 этаже я тоже вывожу в кирпичные каналы рядом с каналами естественной вентиляции. Чердак у меня тёплый. Надо ли мне выводить каналы над кровлей или все каналы в том числе и от механической вентиляции можно выпустить на тёплый чердак, а оттуда через общее отверстие в кровле?
Егор
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫШ С ТЕПЛЫМ ЧЕРДАКОМ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТАЖНОСТИ

Цитата
3.2. ... в объем теплого чердака не выводятся ... каналы из помещений, оборудованных вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. В этих случаях вентиляцию следует устраивать через обособленные каналы, с выпуском воздуха в атмосферу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.