sanushaN
11.6.2013, 15:02
Товарищи!Будьте любезны!...Помогите разобраться с водопотреблением дачного кооператива. 20 участков, одна скважина, паспорта пока нет. Необходимо расчитать диаметры сети, подобрать насос. Подразумеваю, что сеть кольцевая, пожаротушение от гидрантов.
sanushaN
11.6.2013, 15:11
Затрудняюсь в расчете расхода на пожар...в снипе в табл. нашла 1 пожар, 5л/с, и про 3х часовое тушение помню, в итоге получила 54 м3 - его же я должна прибавить к суточному расходу на х/п нужды? а еще расходы на поливку...очень большая цифра, если умножать на площадь всех участков, поэтому взяла из снипа миним.-50л на чел/сут,
andrey R
11.6.2013, 15:38
Пожарный объём Вы должны хранить в резервуаре чистой воды, к хозбыту ничего прибавлять не нужно. Нужно обеспечить пожарный расход, что реализуется запасом воды и группой пожарных насосов. Диаметры сети должны этот расход пропустить. Плюс минимальные требования СНиП к диаметрам, которые скорее всего и пойдут в расчёт (расчетный расход окажется меньше).
На полив от скважины скорее всего не дадут (в МО точно не дадут).
Ну вообще, судя по вопросам, Вам следует нанять специалиста
fantomas_1954
11.6.2013, 15:47
Все верно! Полив не дадут, а ПТ из резервуара. Расчет насоса делать совместно с башней!
sanushaN
11.6.2013, 15:55
К сожалению или к счастью сама хочу разобраться... коим специалистом еще не являюсь, но очень хочу стать. Для полива, кроме как из скважины-больше не откуда... И в снипе помню есть такая оговорка,что можно, если нет других водоемов
fantomas_1954
11.6.2013, 15:59
На полив Вам скважины может не хватить. Хотя... если дебет приличный, а участки маленькие... Но при этом сеть должна быть обязательно кольцевая и не зажатая!!!
sanushaN
11.6.2013, 16:05
Площадь всего где то 10 сот. Норму я взяла 170л/сут,( не многовато?) так как предполагается что дома как коттеджи,с полным обмундированием.
fantomas_1954
11.6.2013, 16:09
Вот и прикиньте полив всех участков+ хозпитье, плюс наполнение бассейнов... Мало не покажется!
andrey R
11.6.2013, 16:09
Цитата(fantomas_1954 @ 11.6.2013, 16:47)

Расчет насоса делать совместно с башней!
Башню то еще зачем? Или резервуар или башня, а то разорятся, на 20 то домов городить это всё.
Хотя можно посчитать совместную работу скважинных насосов и башни, если потянут пожар, то резервуар исключить. Или башню вдуть огроменную, с пожзапасом в ней, чё уж там, считать, так считать
sanushaN
11.6.2013, 16:14
Да, расход внушительный...Изначально думала только про башню. А если уклон местности как раз туда куда надо, башню все равно считаем?
ежик_с_окраины
11.6.2013, 16:16
На полив от скважины скорее всего не дадут (в МО точно не дадут).
А в ЛО дадут????

И почему не дадут? Ну если не обременителен вопрос конечно)
fantomas_1954
11.6.2013, 16:18
Если без башни, то нужен или РЧВ + НС2, или безнапорная сеть с насосами в каждом доме, или большущий пневмобак куба на 2... А пож запас нечего в башню загонять- дорого и тухло...))
fantomas_1954
11.6.2013, 16:24
Цитата(sanushaN @ 11.6.2013, 16:14)

Да, расход внушительный...Изначально думала только про башню. А если уклон местности как раз туда куда надо, башню все равно считаем?
Если скважина на горе, то там же можно поставить обвалованные РЧВ и рядом пож. резервуар. И насосная в каждом доме. Наверное, это будет оптимальное решение.
sanushaN
11.6.2013, 16:25
НС1, РЧВ, НС2, а ведь это все еще и обслуживать надо, промывать ....тож не дешево .) А " безнапорная сеть с насосами в каждом" больше прельщает)
fantomas_1954
11.6.2013, 16:27
Вот и я об том же написал)) только сеть надо обязательно кольцевую при этом! И правильно расчитать, чтоб в концевых участках вода в трубе оставалась...))
sanushaN
11.6.2013, 16:33
В ближ.время займусь увязкой, и вышлю свою схемку на ваше обозрение.) Спасибо всем за советы)) премного благодарна!
fantomas_1954
11.6.2013, 16:41
Цитата(sanushaN @ 11.6.2013, 16:25)

НС1, РЧВ, НС2, а ведь это все еще и обслуживать надо...
НС1- это к-рая в скважине)) она по-любому будет. Пож.рез- тоже. А если не хотите РЧВ, то как будете автоматизировать арт. насос? Тогда все равно надо ставить большой пневмобак и на нем ДД. Но с поливом могут быть проблемы. Тогда придется подбирать насос на мах секундный расход! И очень правильно подобрать бак, чтоб не запороть насос...
Spok_only
11.6.2013, 17:23
Цитата(sanushaN @ 11.6.2013, 15:02)

Помогите разобраться с водопотреблением дачного кооператива. 20 участков
При проектировании Вы используете СНиП 30.02.97, с учетом изменения №1?
Если да, тогда все требования по водоснабжению изложены в разд.8.
Цитата(sanushaN @ 11.6.2013, 15:02)

Подразумеваю, что сеть кольцевая, пожаротушение от гидрантов.
Я бы вам этого не советовал делать. Ибо появляются РЧВ, НС-2. Кто все это будет эксплуатировать? Ведь у вас всего 20 домов!
Для пожаротушения предусмотреть 2 пожрезервуара (пожводоема).
Цитата(fantomas_1954 @ 11.6.2013, 16:18)

или безнапорная сеть с насосами в каждом доме
Безнапорная или гравитационная? Ведь водопроводная сеть с напором менее 10м (на все расчетные случаи) не допускается!
fantomas_1954
11.6.2013, 17:42
Допускается
andrey R
11.6.2013, 19:06
Цитата(ежик_с_окраины @ 11.6.2013, 17:16)

А в ЛО дадут????

И почему не дадут? Ну если не обременителен вопрос конечно)
Про ЛО не ведаю. А в МО есть ТСН, в котором стоит сей запрет. Типа жирновато артезианскую воду на всякую фигню тратить. Геоцентр Москва баланс не согласует и не даст лицензии на скважину
я бы тоже больше склонялся к пож. водоемам. На 20 домов как то жирновато будет городить 2 НС и РЧВ.
Цитата(моэк @ 11.6.2013, 21:13)

я бы тоже больше склонялся к пож. водоемам. На 20 домов как то жирновато будет городить 2 НС и РЧВ.
+1
в каком-то документе по кооперативам читал, что делают павильон (читай сарай), где должна храниться мотопомпа для целей пожаротушения...и прудик, естественно...
Цитата(Водяной @ 12.6.2013, 0:43)

делают павильон (читай сарай), где должна храниться мотопомпа для целей пожаротушения...и прудик, естественно...
Не, это для целей прохождения экспертизы. Ну а ежели пожар, сгорит всё к чертям вместе с сарайчиком и так и не купленной мотопомпой
Spok_only
12.6.2013, 8:53
Цитата(fantomas_1954 @ 11.6.2013, 17:42)

Допускается
Для хоз-питьевого меньше 10м? Ссылку в студию.
fantomas_1954
12.6.2013, 13:35
Я неверно выразился, не допускается, а сплошь и рядом фактически присутствует! И как раз по причине использования поселковых сетей для полива.
Цитата(fantomas_1954 @ 11.6.2013, 18:59)

сеть должна быть обязательно кольцевая и не зажатая!!!
Старею.. блин... кольцевую сеть помню, тупиковую помню.... зажатую... зажатую... зажатую запамятовал

....
fantomas_1954
13.6.2013, 16:59
Цитата(Сандугач @ 13.6.2013, 5:31)

Старею.. блин... кольцевую сеть помню, тупиковую помню.... зажатую... зажатую... зажатую запамятовал

....
...блин... старость- не радость...
Цитата(Сандугач @ 13.6.2013, 5:31)

Старею.. блин... кольцевую сеть помню, тупиковую помню.... зажатую... зажатую... зажатую запамятовал

....
как не помните, это когда дом рушиться и сеть зажимает в земле))))...вот она и есть - зажатая... это ж Россия, здесь всё бывает...