ME PKH-2.5FKHA (Mr SLIM) после несанкционированного отключения эл. питания не включается автоматически в режим COOL.
SERVICE MANUAL:
После отключения эл-ва блок не запустится автоматически.
Для перезапуска нажать кнопку ON/OFF на ИК ПДУ.
Что делать?
Оборудование установлено давно, более 3 лет, проблема обнаружена только сейчас.
Кондиционер работает на серверную.
Варианты реализации авторестарта.
1 - установка устройства ротации кондиционеров - ССM33
2 - Питание платы управления внутреннего блока от источника бесперебойного питания 220V.
Устранится ли автоматически ошибка системы самодиагностики - "нет связи с внешним блоком"
после пропадания и восстановления эл. питания внешнего блока - ?
Не тот мануал куришь:
SW1-10 Switch for auto restart function.
OFF: This function does not work.
ON: This function works.
SSA спасибо за подсказку.
PKH-2.5FAKH - перемычка J1(10) - дырки или SW1(10) отсутствует.
Удалось перепрограммировать с ПДУ PAR-21MAA.
Предполагаю, что настройки сбросились из-за пересушенного воздуха в серверной, где эксплуатируется кондиционер.
Статический разряд вызвал сбой настройки - на дисплее была 2, но авторестарта не было.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.