миришка
Привет всем! Имеется 4 секционный, 7подъездный жилой дом, переменной этажности, максимум 16 этажей. Я сделала один ввод,раздедьная система и по одной группе насосов на хозпит и на пожар. количество жильцов 1059чел, на первом этаже офисы, На хозпит Q=29 м3/ч;Н=55,5-21=34,5м; На пожар Q=18 м3/ч;Н=63-21=42м. В офисах будут регуляторы давления. Заказчик говорит что строительство будит в два этапа, А сейчас начала задумываться, может нужно при такой протяженности сделать по две группы насосов.И как правильно закольцевать противопожарный водопровод если секции будут сдаваться поочередно.
Водяной
во-первых, раздельная система не обоснована
во-вторых, по две группы не надо делать
в-третьих, вот как будут сдаваться, так и кольцуйте...будет в два этапа, значит в результате конечной сдачи будет кольцо по подвалу и одна перемычка на границе этапов...
в-четвёртых, один ввод? у вас будет меньше 12 ПК?
fantomas_1954
Наверняка имеется ввиду один ввод в две нитки, а офисы если на первом этаже, то их можно и без насосов посадить. 21м городского напора должно хватить. А насосы ставьте с частотным регулированием и очередность вам не страшна. А закольцовки делайте поэтапно и после ввода 2-й очереди нижнюю перемычку(по верху первой очереди которая) уберете.
миришка
Ребят, большое спасибо, розогнали мои опасения!