Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика для теплого пола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
2inch
Уважаемые, порекомендуйте автоматику покомнатного регулирования теплого пола для жилого дома, предполагается комбинированное отопление т.е. напольное и радиаторное, часть помещений отапливается одним теплым полом
Хоттабыч
А что Вы покомнатно регулировать собрались? Температуру воздуха в комнатах, или температуру стяжки пола? Или температуру подачи (обратки) в контур каждой комнаты?
От лукавого это всё, имхо. ТП это инерционная, сильно инерционная система. Пока Вы тонны бетона погреете (остудите) погода поменяться может. Поэтому теплоноситель ТП просто термостатируется на определенную температуру.
Но если не жалко выбросить деньги на подобную чепуху (я имею ввиду электронные приблуды, а не коллекторы и прочее) то посмотрите, например, wexon.
2inch
Цитата(Хоттабыч @ 17.6.2013, 7:49) *
А что Вы покомнатно регулировать собрались? Температуру воздуха в комнатах, или температуру стяжки пола? Или температуру подачи (обратки) в контур каждой комнаты?
От лукавого это всё, имхо. ТП это инерционная, сильно инерционная система. Пока Вы тонны бетона погреете (остудите) погода поменяться может. Поэтому теплоноситель ТП просто термостатируется на определенную температуру.
Но если не жалко выбросить деньги на подобную чепуху (я имею ввиду электронные приблуды, а не коллекторы и прочее) то посмотрите, например, wexon.

В каких то комнатах температуру воздуха, в каких то температуру стяжки (не снижать температуру ниже какого то значения), по автоматике основной вопрос как и с какой автоматикой избежать конфликта радиаторного и напольного отопления в одном помещении
2inch
на wexon ничего не нашел
Хоттабыч
Термотех посмотрите, у них есть готовые решения.
Цитата(2inch @ 17.6.2013, 8:25) *
как и с какой автоматикой избежать конфликта радиаторного и напольного отопления в одном помещении

Трудно сказать не зная что у Вас квартира в МКД или инд.дом, оба этих понятия попадают под определение "жилой дом" smile.gif
Если у Вас индивидуальный жилой дом, и источником теплоснабжения является газовый котел, то нужно сделать качественное погодозависимое регулирование теплоносителя в радиаторном контуре отопления путем установки трех (или двух) ходового клапана, контроллера и уличного датчика температуры. А на самих радиаторах (кроме одного который в прихожей) поставить сильфонные термоголовки - обеспечить количественное регулирование.
А теплый пол вообще не автоматизировать, а только термостатировать сильфонным трехходовым смесителем на Т теплоносителя в диапазоне 30-45грС, ибо автоматизировать его это пустая трата денег. Раз в полгода, весной и осенью, повернуть ручку на смесителе том - руки не отвалятся.
А лучше всего позвать доктора, тфу ты - инженера. Что бы он всё расчитал, ибо без опыта это сделать невозможно. И медсестру, тфу ты - монтажника, ибо при монтаже столько всяких нюансов, что качественно собрать систему не имея опыта тоже нереал.
lovial
Цитата(2inch @ 16.6.2013, 23:07) *
Уважаемые, порекомендуйте автоматику покомнатного регулирования теплого пола для жилого дома, предполагается комбинированное отопление т.е. напольное и радиаторное, часть помещений отапливается одним теплым полом

У производителя теплого пола посмотрните - на гребенке на контур теплого пола комнаты ставится на подаче клапан с сервомотором, в самой комнате - регулятор температуры, от которого сервопривод запитан. Но это уже граничит с баловством - такое рационально, например, в помещении, которым редко пользуются, например, предбанник и т.д., тогда,установив пониженную температуру на время непользования, можно что-то сэкономить на теплоносителе. Хотя все равно вряд ли окупится. Плюс проблемы с остановкой циркуляции в контурах пола...
В общем, токо если заказчик уж очень хочет, аж плачет...
2inch
о целесообразности говорить можно очень долго, давай те лучше поговорим о решении, заказчик уже плачет

не вижу проблемы с остановкой циркуляции в контурах пола...
Хоттабыч
Да поймите же Вы, что система ТП выходит на заданный режим 12 часов. Что Вы собрались регулировать? Ночью, в 12 ночи, опустилась температура до -20. Автоматика дала команду - по полной программе греем. К полудню нагрели, как-раз когда за бортом - 10, автоматика говорит - глуши мотор - остужаем... к полуночи остудили. Никогда не нужно идти на поводу у заказчика. Он жк Вам потом первый и скажет, а Вы то куда смотрели, мало-ли что я говорил - ВЫ же специалисты?

12 часов это самый минимум. А по нормальному - сутки.
lovial
Цитата(2inch @ 17.6.2013, 18:23) *
о целесообразности говорить можно очень долго, давай те лучше поговорим о решении, заказчик уже плачет

не вижу проблемы с остановкой циркуляции в контурах пола...

Хозяин - барин...
Вот http://www.siterm-teplo.org.ua/teplipolvod.../smesiteli.html Кановская система. На гребенку вместо ручного регулятора ставится сервопривод, запитывается от комнатного термостата.
Вот http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=95989 другая система, но с подробным описанием
2inch
Цитата(lovial @ 18.6.2013, 10:58) *
Хозяин - барин...
Вот http://www.siterm-teplo.org.ua/teplipolvod.../smesiteli.html Кановская система. На гребенку вместо ручного регулятора ставится сервопривод, запитывается от комнатного термостата.
Вот http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=95989 другая система, но с подробным описанием

Как будет работать система отопления если в помещении есть теплый пол и радиаторы, и теплый пол управляется такой автоматикой, логику автоматики можете разъяснить?
Хоттабыч
И мне тоже интересна логика управления.
Уважаемый Двинч, оперативно управляйте именно радиаторным контуром с управлением по т.возд. в помещении, а Т1 теплоносителя теплого пола термостатируйте на одной определенной величине (30-45гр.) с подстройкой по времени года: 28-30 летом, 35-38 в переходные периоды, 40-43 зимой. Если зак "любит погорячее" то набавьте пару градусов. Можно конечно и покомнатно, и ПИД настроить попробовать с запасом в сутки, и с гидромецентром договориться о том что-бы прогноз с их компа шел через скаду в Вашу систему управления... но это всё-равно что строить однокомнатные квартиры для муравьёв... и затратно очень, и мураши дохнут без коллектива.
lovial
Цитата(2inch @ 29.6.2013, 20:57) *
Как будет работать система отопления если в помещении есть теплый пол и радиаторы, и теплый пол управляется такой автоматикой, логику автоматики можете разъяснить?

Читайте первый пост - речь шла о помещениях с только теплым полом, без радиаторов. Топикстартера долго уговаривали, что это не самое удачное решение, но он оказался настойчив.
Городить подобное в помещении, где есть радиаторы - безусловно бессмысленно...
2inch
Цитата(lovial @ 30.6.2013, 12:42) *
Читайте первый пост - речь шла о помещениях с только теплым полом, без радиаторов. Топикстартера долго уговаривали, что это не самое удачное решение, но он оказался настойчив.
Городить подобное в помещении, где есть радиаторы - безусловно бессмысленно...

Речь шла о радиаторном + напольном отоплении изначально
MC-Anvil
Цитата(2inch @ 30.6.2013, 22:30) *
Речь шла о радиаторном + напольном отоплении изначально

Может все-таки план помещения с расположением систем покажете?
lovial
Цитата(2inch @ 30.6.2013, 22:30) *
Речь шла о радиаторном + напольном отоплении изначально

Цитата(2inch @ 16.6.2013, 23:07) *
Уважаемые, порекомендуйте автоматику покомнатного регулирования теплого пола для жилого дома, предполагается комбинированное отопление т.е. напольное и радиаторное, часть помещений отапливается одним теплым полом


Genadiy
Автоматика не надежно и не долговечно, смысла нету тратить деньги на недолго.
Серго
По моему в этом вопросе проще да лучше не подходит, тут главное удобство
Алексс
Т/П хорошо себя зарекомендовал в сочетании с 4х трубными фенкойлами вместо рад. Управляет автоиаторовматика фен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.