Добрый день. У меня такой вопрос, кто-нибудь согласовывал выпуск очищенных стоков от бытовой канализации на рельеф местности? (Московская область, сброс в лоток придорожной канавы)? Очистные сооружения на 10 куб.м с установкой обеззараживания. И ещё, какие мероприятия предусматриваются на выпуске стоков от обледенения, так как лоток не глубокий с уклоном 4,5 промилле? Выпуск напорный, лоток бетонный. Спасибо.
andrey R
23.6.2013, 18:47
Цитата(biv @ 23.6.2013, 18:35)

сброс в лоток придорожной канавы
Я б такое никогда не разрешил. Совсем уже одичали... скоро прям на дорогу лить будете
Как вы себе представляете выпуск после насоса в открытую канаву зимой? Трубу то напорную ещё можно теоретически в обогрев взять, а дальше?
Возможности другой нет. Оврагов и водоема поблизости нет и потом производитель очистных "божился" что стоки очищаются до рыбхоза с обработкой ультрофиолета. Прошу помощи
а закрытой ливневки нет поблизости? Самое простое туда. А так фильтрующая траншея, песчано-гравийный фильтр, поле подземной фильтрации на выбор.
А в закрытую сеть ливневки можно? Есть внутриплощадочная сеть, но она тоже после очистки сбрасывается в вышеупомянутый лоток, а далее по придорожной канаве на очистку, это уже не мы проектируем-дорожники. Такое решение было принято. А вот с хоз-бытом проблемы....... Про поля фильтрации, площади маловато, хотя гелогия позволяет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.