Aladushek
По централизованному водоснабжению существуют СНиПы и тд, есть пункт где прописано что не зависимо от схемы подачи воды, необходимая температура перед разбором не ниже 65 градусов и не выше 75 градусов. А есть ли нормы температуры по децентрализованной системе?
timofeyprof
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 20 г.
SVKan
Цитата(timofeyprof @ 25.6.2013, 17:52) *
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 20 г.

Ваше постановление это об утверждении СанПиН 2.1.4. 2496 – 09

Вот только нифига он не распространяется на индивидуалку в жилом секторе:
Цитата
1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного горячего водоснабжения (далее – СЦГВ), а также правила контроля качества воды, подаваемой СЦГВ, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения.
1.3. Санитарные правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, школьные, дошкольные учреждения и др.).