Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с датчиками движения Abb
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
KDA
Добрый день, уважаемые форумчане!!

Возникла такая проблема - прибыли из Германии уличные датчики движения Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX 6179/01-500 (заменившие модель 6179 AGM 204). Проблема возникла при попытке добавить устройства в проект. База ETS была скачана из http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/De..._9AAC174138.htm При установке в ETS3f выдает ошибку "невозможно добавить устройство, обратитесь к производителю данного устройства". Были попытки установить на ETS3f на Windows 7 x64 и Windows XP, и результат один и тот же.

Может кто-то уже работал с этими датчиками и может поделиться опытом, или поделитесь пожалуйста своими идеями для решения этой проблемы.

Заранее спасибо.
lishniy
Качал от сюда http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En..._9AAC174138.htm В пустой проект ets3f добавил(Windows 7 x64).
KDA
По ссылке Вы скачивали только файл для ETS3, или какое то программное обеспечение под названием "Software: Additional software PowerTool" тоже скачивали и устанавливали?

У меня почему-то уже на 2-х компьютерах одна и та же история: файл .VD5 в ETS импортируется, а вот в проект добавить не удается.
KDA
В дальнейших попытках установил ETS4 попытался добавить устройство в пустой проект. История та же, что и с ETS3f (результат на скриншоте).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Может быть у Вас есть какие-нибудь идеи, в чем может быть проблема?
busman
Скажите, пожалуйста, у Вас установлена программа PowerTool? Потому что эти датчики параметризуются через вспомогательный плагин PowerTool. Его можно скачать там же.
KDA
Спасибо, именно этой программы не хватало. Теперь все заработало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.