Здравствуйте форумчане. Нужна Ваша помощь. У управляющей компании в управлении 9-ти этажные 2 – 4 х. секционные жилые дама постройки 1980 годов по проектам ЦНИИЭП жилища г. Москва. секции 90-05; 90-06; 90-07; 90-041. С момента застройки и сдачи домов, а это 25 – 30 лет как была проблема с ГВС во всех домах так и осталась по сей день. Проектов нет, есть только схемки с натуры, как есть На схеме секционный узел состоит из стояка (ванная, кухня) – одна квартира, и стояков (ванная) и стояка (кухня) – он же и циркуляционный – вторая квартира. Все три стояка объединены циркулирующей перемычкой Ду 20 мм по 9 этажу. В тех. литературе не находил такой конфигурации секционных узлов. У Чистякова с соавторами на 246 стр упоминается раздаточно-циркуляционный стояк. В СНиПе 2.04.01-85 в пункте 5.9. прописано, что присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам не допускается. В тех. литературе не смог найти методику расчета циркуляционного стояка с водоразбором. Смотрел Тугая А. М., Староверова И. Г., Чистякова Н. Н. – не нашел. Прошу, подскажите, как рассчитать потери напора этого секционного узла на схеме. Теплосети надо обосновать располагаемый напор, какой должен быть на вводе в дом. Иначе она не разговаривает, говорит, мы Вам дали – возьмите и распределяйте у себя. Директор хочет решить эту проблему.