Сабж. Какая температура воды, используемой для заполнения системы теплоснабжения? Есть ли нормативы на этот счет?
Она же из обратного трубопровода заполняется.
Не понятен вопрос.
В 325 приказе Минэнерго:
11.1.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:
Qзап. = 1,5 * V * p * c * (Tзап. - Т исх.) * 0,000001, где
Тзап. - температура воды, используемой для заполнения.
Вот и возник вопрос - какая температура этой воды для расчета? 40? 70? 95?
Цитата(SGolov @ 2.7.2013, 18:08)

Вот и возник вопрос - какая температура этой воды для расчета? 40? 70? 95?
"95" - нельзя.

ПТЭТЭ :
"6.2.21. Пуск водяных тепловых сетей состоит из следующих операций:
<...>
Трубопроводы тепловых сетей заполняются водой температурой не выше 70 град. С при отключенных системах теплопотребления"
Цитата(tiptop @ 2.7.2013, 18:28)

Трубопроводы тепловых сетей заполняются водой температурой не выше 70 град. С при отключенных системах теплопотребления"
Спасибо. И для расчета берут 70, так что ли? Ведь температура тянет за собой плотность и теплоемкость воды.