Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура воды, используемой для заполнения системы теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SGolov
Сабж. Какая температура воды, используемой для заполнения системы теплоснабжения? Есть ли нормативы на этот счет?
BIONDER
Она же из обратного трубопровода заполняется. blink.gif
Не понятен вопрос.
SGolov
В 325 приказе Минэнерго:

11.1.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап. = 1,5 * V * p * c * (Tзап. - Т исх.) * 0,000001, где

Тзап. - температура воды, используемой для заполнения.

Вот и возник вопрос - какая температура этой воды для расчета? 40? 70? 95?
tiptop
Цитата(SGolov @ 2.7.2013, 18:08) *
Вот и возник вопрос - какая температура этой воды для расчета? 40? 70? 95?

"95" - нельзя. smile.gif

ПТЭТЭ :

"6.2.21. Пуск водяных тепловых сетей состоит из следующих операций:
<...>
Трубопроводы тепловых сетей заполняются водой температурой не выше 70 град. С при отключенных системах теплопотребления"
SGolov
Цитата(tiptop @ 2.7.2013, 18:28) *
Трубопроводы тепловых сетей заполняются водой температурой не выше 70 град. С при отключенных системах теплопотребления"

Спасибо. И для расчета берут 70, так что ли? Ведь температура тянет за собой плотность и теплоемкость воды.