osvet
Добрый день, форумчане.
Подскажите, имеет ли место такая схема вентиляции коттеджа, а именно возможно ли закладка воздуховодов в стены как на прилагаемом чертеже?
zenat
Цитата(osvet @ 3.7.2013, 17:23) *
Добрый день, форумчане.
Подскажите, имеет ли место такая схема вентиляции коттеджа, а именно возможно ли закладка воздуховодов в стены как на прилагаемом чертеже?

Главное чтоб стены не были монолитными и трубы не у наружных стен. А так что Вам мешает... Система В4 Увеличил бы анемостат. И кстати не узрел ни одного дроссель клапана. А чем систему будете балансировать?

osvet
Я не специалист в области вентиляции. Не совсем понятно как монтиовать эти стояки в стене. Сначала делать ниши, затем закладывать эти стояки, а затем закладывать ниши? Получается эти стояки как-то еще и крепить в стене нужно? А зачем вообще закладывать внутрь вентшахты стояк, почему нельзя просто присоединиться к к вентотверстию в стене?
vnipi
Добрый вечер!

2 osvet:

аналогично Вашей схеме, в своё время проложили воздуховоды из оц. стали в штробах, в стене. Так же загородный дом. Система работает уже 10-ть лет. Каждый квартал проводим обслуживание этих систем, поэтому могу сказать, что такой монтаж возможен и реален.
Единственное, на что надо обратить внимание - это толщина стен, уместятся ли там вент. каналы? В нашем случае стены были из красного кирпича, была комната в цокольном этаже под вент. камеру, где разместили оборудование и из вент. камеры вверх на 1-й и 2-й этажи в штробе проложили стальные воздуховоды. Всё это конечно же проделывали при черновых работах, в самом начале отделки - грязи/пыли просто было много. А так всё это реализуемо.

По-поводу процесса монтажа - всё правильно рассуждаете, сначала пробиваются как бы ниши под воздуховоды, затем закладываются воздуховоды и дальше всё это как бы замуровывается, заштукатуривается.

Хотел бы заострить внимание на одном важном моменте, если у Вас вент. каналы из оцинковки будут проходить с одного этажа на другой, тогда в местах проходки межэтажных перекрытий (бетонных плит обычно), надо будет делать усиление для этих самых плит.
В нашем случае это выяснилось при штроблении, плиты лежали краями на стенах, кот. как раз и пробивали штробы/ниши. Пришлось делать дополнительно усиления из швеллеров. Если Вы Клиент - обратите внимание на это при производстве работ Подрядчиком, иначе может и плита провиснуть, а может и обрушиться. У нас в одной шахте практически все воздуховоды и были проложены, поэтому и "ниша" в стене вышла очень широкой. В паре мест попадали как раз на угол плиты. Угол оказывался в воздухе - делали это усиление. Клиенту в процессе объяснили, что да как - вышла доп. смета. Он оплатил, так что всё сделали по - уму.

С Уважением,
osvet
Спасибо большое vnipi за развернутый ответ. А сами оцинкованные или алюминиевые стояки в стене как-то крепить нужно, ведь они висят на этаж и на 2 этажа?
vnipi
Добрый день!

Воздуховоды у Вас везде круглого сечения смотрю, поэтому крепить их можно на обычную перфоленту, при чём диаметры небольшие, подойдёт самая тонкая (толщина 0,55мм). Сама перфолента так выглядит:
http://www.zavodnept.ru/page/material-dlya-krepleniya

смотрите - "Лента монтажная". Она идёт в рулонах по 25п.м. и 50 п.м.

Нашёл первую попавшуюся фирму, где это можно купить, а так она во многих местах продаётся.
Из этой ленты делаете петлю вокруг воздуховода, желательно, при небольших диаметрах, перфоленту к воздуховоды 3-мя саморезами закрепить и лучше это место проклейте скотчем алюминиевым, см. ссылку:
http://www.zavodnept.ru/page/uplotniteli-i-izolyatsiya
1-яя позиция.

А дальше эту петлю крепите к стене. К стене думаю как крепить не надо объяснять, там много способов, выбираешь, какой привычней, удобней и конечно же надёжней.

Только не забывайте приточные воздуховоды обклеивать "K-flex" или тем же пенофолом фольгированным и самоклеющимся, см. ссылку:
http://www.zavodnept.ru/page/profili-soedi...dov-uplotniteli

Я ссылку давал с одной компании, но на "рынке", имею ввиду климатическом рынке - НЕ на базаре, большой выбор.

P.S. Про усиления не забудьте в межэтажных перекрытиях, сами понимаете, потом плита просядит и вся инженерия, кот. по ней проходит или под ней, тёплый пол, например, у Вас "медным тазом" накроется.

P.S.S. Хотел бы уточнить у Вас один момент, Вы пишите:
"А сами оцинкованные или алюминиевые стояки"? Алюминиевые воздуховоды - это как? Полужёсткие? Которые в коробке по 4 п.м. продаются? Я бы не рекомендовал такие в стены замуровывать. Заделывать будут строители, где-нибудь проткнут - зачем Вам это надо?
Лучше стальные воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,55мм. - стандарт. Есть спирально-навивные, есть прямошовные - как Вам лучше.

С Уважением,