Добрый день!
Воздуховоды у Вас везде круглого сечения смотрю, поэтому крепить их можно на обычную перфоленту, при чём диаметры небольшие, подойдёт самая тонкая (толщина 0,55мм). Сама перфолента так выглядит:
http://www.zavodnept.ru/page/material-dlya-krepleniyaсмотрите - "Лента монтажная". Она идёт в рулонах по 25п.м. и 50 п.м.
Нашёл первую попавшуюся фирму, где это можно купить, а так она во многих местах продаётся.
Из этой ленты делаете петлю вокруг воздуховода, желательно, при небольших диаметрах, перфоленту к воздуховоды 3-мя саморезами закрепить и лучше это место проклейте скотчем алюминиевым, см. ссылку:
http://www.zavodnept.ru/page/uplotniteli-i-izolyatsiya1-яя позиция.
А дальше эту петлю крепите к стене. К стене думаю как крепить не надо объяснять, там много способов, выбираешь, какой привычней, удобней и конечно же надёжней.
Только не забывайте приточные воздуховоды обклеивать "K-flex" или тем же пенофолом фольгированным и самоклеющимся, см. ссылку:
http://www.zavodnept.ru/page/profili-soedi...dov-uplotniteliЯ ссылку давал с одной компании, но на "рынке", имею ввиду климатическом рынке - НЕ на базаре, большой выбор.
P.S. Про усиления не забудьте в межэтажных перекрытиях, сами понимаете, потом плита просядит и вся инженерия, кот. по ней проходит или под ней, тёплый пол, например, у Вас "медным тазом" накроется.
P.S.S. Хотел бы уточнить у Вас один момент, Вы пишите:
"А сами оцинкованные или алюминиевые стояки"? Алюминиевые воздуховоды - это как? Полужёсткие? Которые в коробке по 4 п.м. продаются? Я бы не рекомендовал такие в стены замуровывать. Заделывать будут строители, где-нибудь проткнут - зачем Вам это надо?
Лучше стальные воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,55мм. - стандарт. Есть спирально-навивные, есть прямошовные - как Вам лучше.
С Уважением,