Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой воздухообмена в производственных цехах. По заданию технологов в производственные помещениях 1-3 устанавливаются пылеулавливающие установки (фильтры). В зимний период примерно 75% очищенного воздуха возвращается обратно в цеха. следовательно 25% от общего объема нужно будет подмешать с улицы. Но в летний период фильтры выбрасывают все 100%. Таким образом мы имеем
1-цех S=3800 м2, куда летом надо подать 113700 м3/ч воздуха, а зимой 28400 м3/ч.(25% от летнего объема)
2-цех S=6400 м2, куда летом надо подать 126300 м3/ч воздуха, а зимой 31500 м3/ч.
3-цех S=7350 м2, куда летом надо подать 124800 м3/ч воздуха, а зимой 31200 м3/ч.
4-помещение упаковки S=8640 м2
и 5-помещение склада S=9470 м2
Набросал на скорую руку схемку.
http://yadi.sk/d/t4Vwcbog6bDqk
Меня интересует какое количество установок ставить и какой производительности они должны быть? В голову лезет самый просто способ - это отдельно поставить для 1,2 и 3 цеха по приточной установке производительностью 120000 м3/ч для летнего периода. Потом для зимнего периода поставить одну для обслуживания цеха 1 и 2 на 60000 м3/ч и одну для цеха 3 на 30000 м3/ч с водонагревателями. Итого 5 шт. Но хотелось бы уменьшить количество установок если есть способ.
Так же мне нужно будет отопить данные помещения. Теплопотери я посчитал. Что мне делать дальше? Первый раз сталкиваюсь с воздушным отоплением. Куда мне закладывать кВт тепла, нужные для компенсации теплопотери? Получается в установку для зимнего периода с производительностью 28300 м3/ч (возьмем к примеру цех №1) и предусмотреть теплообменник для перегрева воздуха и дальнейшей его подачи в цех? (тут, как видите, я плаваю)
Сильно не пинайте, потому как это мой первый объект таких масштабов.