Полная версия этой страницы:
напор скважинного насоса
Sergeant1982
9.7.2013, 14:53
Друзья, при подсчете напора скважинного насоса, потери по длине напорного трубопровода считаем от динамического уровня? или от насоса?
Spok_only
9.7.2013, 15:41
Потери давления по длине (включая местные) не зависят от уровня воды перед насосом.
А вот геометрическая высота подъема определяется от расчетного динамического уровня.
Sergeant1982
9.7.2013, 17:16
например, если динамический уровень= 10 м. на эти 10 м считаем потери по длине на трение? Или просто к расчету принимаем геометрич высоту подъема? В инете на многих сайтах считают почему то просто высоту геометрическую от уровня воды до водоразборной точки, а потери по длине принимают только на горизонтальной магистрали. На вертикальном участке от уровня воды до устья скважины ведь тоже надо учитывать потери?
Spok_only
9.7.2013, 17:43
Цитата(Sergeant1982 @ 9.7.2013, 17:16)

На вертикальном участке от уровня воды до устья скважины ведь тоже надо учитывать потери?
и не забываем про участок от насоса до уровня воды
Sergeant1982
9.7.2013, 20:26
ок.спасибо)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.