Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 17:10)

СП 5.13330.2009 таблица 5.1
Группы помещений - приложение Б
У вас стоянка - группа 2... Ваша площадь горения - 120кв.м. в течении 60 мин
т.е. 0,12х120=14,4л/с
+ смотрите есть ли дренчерные завесы...1л/с на метр завесы
С дренчерными завесами надобно быть поаккуратней. Там расход будет больше, чем 1 л/с на метр. /Методика расчета расхода на дренчерную завесу расписана в СП. 5.13130. и в ГОСТ Р 51043-2002. в первую очередь посмотрите в ГОСТе методику испытаний дренчеров, затем по это
Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 17:10)

СП 5.13330.2009 таблица 5.1
Группы помещений - приложение Б
У вас стоянка - группа 2... Ваша площадь горения - 120кв.м. в течении 60 мин
т.е. 0,12х120=14,4л/с
+ смотрите есть ли дренчерные завесы...1л/с на метр завесы
С дренчерными завесами надобно быть поаккуратней. Там расход будет больше, чем 1 л/с на метр. /Методика расчета расхода на дренчерную завесу расписана в СП. 5.13130. и в ГОСТ Р 51043-2002. в первую очередь посмотрите в ГОСТе методику испытаний дренчеров, затем поймете какая у Вашего оросителя интенсевность орошения, затем определяете количество дренчеров на
Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 17:10)

СП 5.13330.2009 таблица 5.1
Группы помещений - приложение Б
У вас стоянка - группа 2... Ваша площадь горения - 120кв.м. в течении 60 мин
т.е. 0,12х120=14,4л/с
+ смотрите есть ли дренчерные завесы...1л/с на метр завесы
С дренчерными завесами надобно быть поаккуратней. Там расход будет больше, чем 1 л/с на метр. /Методика расчета расхода на дренчерную завесу расписана в СП. 5.13130. и в ГОСТ Р 51043-2002. в первую очередь посмотрите в ГОСТе методику испытаний дренчеров, затем поймете какая у Вашего оросителя интенсевность орошения, затем определяете количество дренчеров, и только потом, по количеству дренчеров определите расход на завесы.