Цитата(jota @ 3.8.2013, 21:09)

ID диаграмма для влажного воздуха, для дымовых газов не подходит. Была уже тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56569&st=0Посмотрите, может что найдёте. А так Гугл Вам в руки. Главное правильно вопрос сформулировать - там есть всё!

Здесь не котел, а всего лишь водонагреватель с расходом топлива (газа) как кот наплакал.
потому продолжаю
мнеть без лишних усложнений:
Пока нагреватель не работает, в него поступает сверху наружный воздух со своим влагосодержанием. Внутренние поверхности дымохода охлаждается до температуры точки росы, проникая всё глубже в здание (узнаем по i-d диаграмме для обычного воздуха).
Чем больше во времени межтопочные промежутки, тем даль в дом пробирается холод и конденсат.
Так возможно, если не будет встречного естественного потока (типа естественной вытяжки) и она очень переменный фактор. Поэтому проверяющий и предлагает взять самый поганый случай и дать гарантию, что ни при каких условиях роса не будет выпадать.
Возможно у проверяющего уже был такой негативный опыт по жизни, раз он задал Вам такой вопрос...
И нет резона морочить одно место у того кота температурой уходящих во вне продуктов сгорания газа.
Режим работы нагревателя прерывистый. Значит зимой надо проверить выпадение росы на стенках внутри дымохода в перерывах между работой колонки. Будет роса - утеплить. При работе точка росы 100% уйдёт ещё "выше крыши" - конденсате на стенках не будет.
Делать расчёт продуктов сгорания газа для водогрейки и проверять водогрейку и её дымоход "как ТЭЦ с трубой" - шутка.
Предложите проверяющему такое решение. Если его не устроит, то пусть пояснит, чего он ожидает от Вас и как Вам это сделать, чтоб он Вам поверил.