Бурукина Анастасия
18.7.2013, 9:52
подскажите пожалуйста я вот считаю дренаж автостоянки:
Интенсивность орошения, не менее 0,12 л/cЧм2 водой и 0,08 с пенообразователем;
Площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя, 120м2;
Продолжительность работы установок водяного пожаротушения, 60 мин
---------------------------------------------------------------------------
Отсюда считаем часовой расход: 120*0,12*60*60/0,6= 86,4м3 и 120*0,08*60*60/0,6=57,6 м3 с пенообразователем, здесь 0,6 - примерное значение коффициена полезного действия спринклера
Прибавляем также расход на пожаротушение с ручных стволов по СНиП 21-02-99 п.п. 6.4 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м3 — 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. м3 — 2 струи по 5 л/с. Если требуется 2 струи по 2,5л то реально нужно считать 2,6 при компактной части струи 6м; тоже при 5л/с - нужно реально считать на 5,1л/с при высоте компактной части струи 18м. КАК МНЕ ПОСЧИТАТЬ ОБЪЕМ ПОЖАРНОГО ОТСЕКА? АВТОСТОЯНКА ПЛОЩАДЬЮ 63,33М*44,35М И ВЫСОТОЙ 4,6.ЭТО И БУДЕТ ЧТО ЛИ ОБЪЕМОМ?ЭТО ОДИН ПОЖАРНЫЙ ОТСЕК ЧТО ЛИ СЧИТАЕТСЯ?
Nasosnik25
18.7.2013, 10:41
АУПТ для автостоянок не менее 30 л/с (108 м3/час) читайте внимательнее СП5. У вас меньше получилось. Дренаж - в смысле отвод воды после пожара?
Бурукина Анастасия
18.7.2013, 10:44
да,после пожара,у меня не меньше получилось.получилось 40 л/с,да еще и если 2 струи по 2,5 л/с,тогда будет 50 л/с
я что то не пойму...вы и пеной и водой что ли тушите ?
Бурукина Анастасия
18.7.2013, 11:53
комбинированные – с применением нескольких средств тушения

и водой и пеной))
или так нельзя?((
Цитата(Бурукина Анастасия @ 18.7.2013, 12:53)

комбинированные – с применением нескольких средств тушения

и водой и пеной))
или так нельзя?((
сталкивалась с :
порошок – пена
порошок – распылённая вода;
газ – пена
газ – распылённая вода;
газ – газ;
порошок – газ.
а вот как у вас не встречала такого сочетания....а если не секрет, в чем мотивация ?)
Цитата(Nasosnik25 @ 18.7.2013, 11:41)

АУПТ для автостоянок не менее 30 л/с (108 м3/час) читайте внимательнее СП5. У вас меньше получилось. Дренаж - в смысле отвод воды после пожара?
с чего вдруг-то? раньше было 14.4л/с вроде....
Nasosnik25
19.7.2013, 7:58
Цитата(Водяной @ 18.7.2013, 21:25)

с чего вдруг-то? раньше было 14.4л/с вроде....
СП 5.13130.2009 табл. 5.1 - для 2-й группы помещений расход не менее 30 л/с, продолжительность подачи 60 мин. Ну и еще дренчерные завесы могут быть.
Цитата(Nasosnik25 @ 19.7.2013, 8:58)

СП 5.13130.2009 табл. 5.1 - для 2-й группы помещений расход не менее 30 л/с, продолжительность подачи 60 мин. Ну и еще дренчерные завесы могут быть.
для систем с принудительным пуском...и спринклерно-дренчерных систем
(не путать с дренчерными завесами)http://pojbezopasnost.ru/index.php/compone...ozharotusheniya
Nasosnik25
19.7.2013, 8:28
т.е. для АУПТ 0,12х120=14,4 л/с?
Serg Ivanov
19.7.2013, 8:29
Цитата(Бурукина Анастасия @ 18.7.2013, 10:44)

да,после пожара,у меня не меньше получилось.получилось 40 л/с,да еще и если 2 струи по 2,5 л/с,тогда будет 50 л/с
Только удалять воду не обязательно с той же скоростью, что и поливать..
Цитата(Nasosnik25 @ 19.7.2013, 9:28)

т.е. для АУПТ 0,12х120=14,4 л/с?
да+завесы
Евгений Николаевич
19.7.2013, 9:26
Цитата(Водяной @ 19.7.2013, 9:35)

да+завесы
Читаем внимательно СП 5.13130 :прим.1 Табл. 5.1 - "Для спринклерных АУП, АУП с принудительным пуском, спринклерно-дренчерных АУП."
Кое-что об определении параметров находим в п.5.1.4 этого же СП, подытожив находим: расход воды на спринклерное пожаротушение 30 л/с.
Касательно дренчеров, надо сначала разобраться, нужны они там или нет. СП 113.13330.2012 чётко прописывает где их необходимо ставить, а где можно обойтись без них.
Цитата(Евгений Николаевич @ 19.7.2013, 10:26)

Читаем внимательно СП 5.13130 :прим.1 Табл. 5.1 - "Для спринклерных АУП, АУП с принудительным пуском, спринклерно-дренчерных АУП."
Кое-что об определении параметров находим в п.5.1.4 этого же СП, подытожив находим: расход воды на спринклерное пожаротушение 30 л/с.
Касательно дренчеров, надо сначала разобраться, нужны они там или нет. СП 113.13330.2012 чётко прописывает где их необходимо ставить, а где можно обойтись без них.
интересное подытоживание))) посмотрите ссылку выше мою...
Евгений Николаевич
19.7.2013, 9:53
Цитата(Nasosnik25 @ 19.7.2013, 9:28)

т.е. для АУПТ 0,12х120=14,4 л/с?
В НПБ, на которое Вы ссылаетесь, для группы помещений 2 площадь для расчёта расхода воды 240 м2, в результате Вы выйдите на 28,8 л/с. Т.е практически на те же расходы, что и по СП
Цитата(Водяной @ 19.7.2013, 9:35)

да+завесы
1) Для
спринклерных АУП, АУП с принудительным пуском, спринклерно-дренчерных АУП.
да, пропустил просто спринклерные АУП....30л/с
Евгений Николаевич
19.7.2013, 10:09
Цитата(Водяной @ 19.7.2013, 11:07)

1) Для спринклерных АУП, АУП с принудительным пуском, спринклерно-дренчерных АУП.
да, пропустил просто спринклерные АУП....30л/с
Именно так, а вот дренчеры в ряде случаев можно не ставить. Хотя по-хорошему с ними лучше. Но ежели заказчик жадный, то приходится.....