Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мед.центр
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Rage
Добрый день!

В мед.центре (опер. блок) есть палата пробуждения. Технология по ней такая:
1. Кровать функциональная - 3 шт.
2. Прикроватная приборная электротехническая консоль -2 шт.
3. Умывальник -1 шт.
4. Штатив для капельницы передвижной - 1 шт.
5. Аэролайф ''L-9024M'' -1 шт.

Подскажите пожалуйста, как посчитать воздухообмен в этой палате? 10-кратный приток и 8-кратная вытяжка?

По пункту 6.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А."
По приложению 3 этого же СанПиНа у послеоперационных палат класс чистоты А. Т.е. получается, что необходимо делать отдельную систему вентиляции с кондиционированием воздуха для этого помещения?

План помещений во вложении.

Vik
я так понимаю, что палата пробуждениюя суть реанимационная.
Т.е. отдельная ситема и т.д.
Rage
Т.е. с обычными палатами нельзя ни в коем случае совмещать? smile.gif
Дмитрий Свинаренко
Цитата(Rage @ 18.7.2013, 15:25) *
Т.е. с обычными палатами нельзя ни в коем случае совмещать? smile.gif

нет конечно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.