Честно говоря задолбали несерьезные темы, хочется поговорить о серьезных вещах. Вот выбрал такую темку, сейчас как раз самостоятельно разбираюсь с ней, может найдутся такие же чокнутые.
Есть паровой трехходовой жаротрубный котел мощностью 10 тонн пара в час, давление 14 бар. Есть желание поставить на него автоматическую постоянную и периодическую продувку. Для расчета используем формулу: В=(Q*a)/(A-a) , где В - величина постоянной продувки, Q - паропроизводительность, а - солесодержание питательной воды, А - допустимое солесодержание котловой воды. Для периодической продувки подставляем содержание шламообразующих компонентов. Постоянная продувка может быть автоматизирована путем установки датчика проводимости, устанавливаемого в зону кипения котла. Проводимость воды прямо пропорциональна солесодержанию, поэтому можно подставить в формулу вместо A и a - максимальную электропроводимость и проводимость питательной воды соответственно. Подбор диаметра продувочного клапана можно получить из диаграмм по давлению пара и величине продувки. Пока для меня остался открытым вопрос, где взять значения этих проводимостей. Что то в нормативных документах этого не нашел, различные примеры от разных фирм производителей имеют разные исходные данные. Обращение к заводам-изготовителям котельного и водоподготовительного оборудования конечно еще предстоит, но хотелось бы хоть какие то ссылки на местные нормативные требования. В СНиПе "Котельные установки" есть раздел "продувка паровых котлов" , но никаких методик расчета продувок там нет. Тем более, что мне не сами методики нужны, а исходные данные, желательно проводимостей.
Кто имеет что сказать по этому поводу, откликнитесь пожалуйста.
электропроводность/солесодержание max обычно прописывают в паспорте котла (правда говорю только про импортные). Например Vapor пишет для типоряда ТТК (жаротрубные): солесодержание max = 3000 мг/кг, что соответствует электропроводности λmax = 400мкСм/см
Иностранная же формула от производителей котлов выглядит следующим образом:
V=Ks*100%/Kk
где
Ks-концентрация вещества в питательной воде
Kk-концентрация вещества в котловой воде
V-величина открытия
Кондуктометры можно посмотреть Gestra
У нас в котельной химики измерив электроповодность котловой воды определяли солесодержание по диаграмме, предварительно составленной опытным путем инженером со своим "крутым" анализатором. Кстати, на всех котельных (а их у нас 5) диаграммы разные.
Цитата(Natali @ Dec 26 2006, 10:56 )
У нас в котельной химики измерив электроповодность котловой воды определяли солесодержание по диаграмме, предварительно составленной опытным путем инженером со своим "крутым" анализатором. Кстати, на всех котельных (а их у нас 5) диаграммы разные.
А почему разные? Погрешность приборов что ли такая большая? Что за приборы тогда?
И как эта диаграмма составлялась? Ведь для получения нескольких точек надо, чтобы изменялось солесодержание довольно значительно. Или несколько дней измеряли?
Насчет разных, может я и преувеличила, извеняюсь. Знаю, только, что для каждой котельной составлялась своя диаграмма. Были взяты пробы котловой воды в трёх колбах, чтоб потом вывести средний результат, делились на несколько частей (чем больше, тем точнее график) и каждая разбовлялась определенной долей дистиллированной воды (для получения разного солесодержания).
Затем измеряли солесодержание и электропроводимость пробы, по этим усредненным показаниям строили график, получалась кривая, которую в дальнейшем использовали, для ежедневного определения солесодержания, чтоб назначить длительность переод. и постоянн. продувок.
Вопрос похоже не снят. В рекомендациях дается 3-5% от "брутто" паропроизводительности,что очевидно неверно...
Артем Самара
23.7.2012, 20:35
В ПТЭ электрических станций установлена норма величины продувки котлов 0,5-1% при питании обессоленной водой и 0,5-3% при питании химочищенной водой.
При питании высокоминерализованной водой допускается увеличивать размер продувки до 5%.
Это нормы, а вообще минимальный размер продувки зависит от максимального солесодержания котловой воды, которое определяется по данным изготовителя, а также при наладке ВХР.
Dimention
14.8.2012, 5:59
Укрупненные показатели продувки даются для расчета тепловой схемы, и не более. По факту же, на производстве ведется продувка по величине солесодержания котловой воды в солевом отсеке барабана или выносных циклонов. Когда считаете смотрите на жесткость исходной воды, высокая жестость величину продувки принимаете - 5%, низкая может быть и 0,1 %. Сам такое видел.
Что же касается методики расчета Лившиц вам обязательно поможет.
leonidplus
19.3.2015, 13:00
Цитата(Guest @ 11.12.2006, 12:21)

электропроводность/солесодержание max обычно прописывают в паспорте котла (правда говорю только про импортные). Например Vapor пишет для типоряда ТТК (жаротрубные): солесодержание max = 3000 мг/кг, что соответствует электропроводности λmax = 400мкСм/см
А от куда вы взяли, что 3000мг/кг - это есть 400 мкСм/см. Есть какая формула для пересчёта из одной единицы в другую?
leonidplus
19.3.2015, 13:02
Цитата(Guest @ 11.12.2006, 12:21)

электропроводность/солесодержание max обычно прописывают в паспорте котла (правда говорю только про импортные). Например Vapor пишет для типоряда ТТК (жаротрубные): солесодержание max = 3000 мг/кг, что соответствует электропроводности λmax = 400мкСм/см
А от куда вы взяли, что 3000мг/кг - это есть 400 мкСм/см. Есть какая формула для пересчёта из одной единицы в другую?
для аналогичных итальянских котлов предельные значения равны 6000-7000 мкСм/см.
Цитата(leonidplus @ 19.3.2015, 13:02)

Есть какая формула для пересчёта из одной единицы в другую?
зависимость есть , примерная
1. При условии, что рН=7, а температура котловой воды (после охладителя) =25 *С
TDS (ррm или мг/л) =
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ (мксим/см) х
0,7Обычно у многих жаротрубных котлов рH котловой воды поддерживается на уровне 10,5 - 12
Тогда значение электропроводности х 0,5
При работе котла электропроводность котловой воды зависит от температуры (от давления насыщения) и ее показания значительно выше, чем при 25 *C
Поэтому современные контроллеры имеют коррекцию температуры (или ручная или автоматическая)
Alex_3412_18
17.5.2016, 14:23
Спасибо за информацию. Очень пригодилась. Скажите откуда взята формула расчёта продувки.
Если есть книга Лившица. Огромная просьба выложить для общего доступа.