Добрый день!

Никак не могу найти информацию какой марки провод использовать как контрольный для 1-10v

Задача такая

Есть 10 потолочных светильников

Carree GT LED
http://www.dmlights.com/medias/sys_master/...4837347_jpg.pdf

Которые будут подключаться через такие блоки питания
http://www.cheyns.be/ecommerce/PDF/merken/...cba0689fad7.PDF

и все это будет димироваться вот такой штукой
http://katalog.gira.de/ru_RU/datenblatt.html?id=449068

какую марку кабеля использовать для подключения порта 1-10v диммера до порта блоков питания светильников?
Nomen
у блоков питания есть потребляемый ток, соответственно, есть падение напряжения. Я считаю, что падение не должно превысить 5%, т.к. в противном случае светильники никогда не будут светить на полную мощность. Чтобы не заморачиваться с расчётами, использую программу "Электрик" (http://rzd2001.narod.ru/load.html (кодировку нужно поменять на Windows-1251)). Естественно, нужно знать расстояние до каждого блока питания...
Ramon34
а что я в этой программе должен считать?

там вроде не так все заморочено

там используется кабель 2*0.75 только вот я не знаю маркировку кабеля для 1-10v
Melnikov
Можно использовать любой кабель, жилы которого влезут в клеммники ЭПРА. Проблема может быть в другом, так как интерфейс 10в не имеет источника тока (напряжения) то надо очень тщательно экранировать цепи управления, особеннно если ЭПРА светильников разнесены друг от друга и постараться выполнить их равноудаленными от диммера (по принципу системы выравнивания потенциала) в противном случае они будут жить собственной жизнью, рагируя на сопротивление управляющей цепи со стороны ЭПРА и все потенциальные наводки на кабели управления.
ANTim
Не морочьте голову. Проложите хоть Nym - все будет работать. для таких задач мы обычно используем 5-ти жильный кабель - 3 жилы под L-N-PE, 2 под 0-10В. 1.5 мм2 вполне хватает. Сомневаетесь - заложите 2.5 мм2. Будут светильники зажигаться не на 100%, а на 95% ни вы ни заказчик этого никогда визуально не определите.
v777
А зачем Вам вообще использовать "System 2000 Вставка управления 1-10 В"? Блоки питания по Вашей ссылке могут управляться простой кнопкой. Схема включения и алгоритм в доке нарисованы. Похоже на аналог TouchDIM от Osram.