Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ось трубы в футляре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Orion
Добрый день. Подскажите, в каких случаях ось трубы в футляре находится ниже оси футляра в наружных сетях.
timofeyprof
Цитата(Orion @ 30.7.2013, 12:01) *
Добрый день. Подскажите, в каких случаях ось трубы в футляре находится ниже оси футляра в наружных сетях.

например когда ПЭ труба и нет опор в футляре
karuzo
всегда
Elenk_@
Цитата(karuzo @ 30.7.2013, 17:41) *
всегда

Dmitry_vk
Elenk_@, а как у вас ПЭ труба оказывается ровно по центру футляра - дополнительные крепления или бандаж? Если есть крепления, они должны быть отражены в сечении. Если креплений нет и длина футляра большая, получим приличный прогиб и уход от центра. Если бандаж, то он будет препятствовать заполнению межтрубного пространства бетоном.
Elenk_@
Цитата(Dmitry_vk @ 31.7.2013, 9:35) *
Elenk_@, а как у вас ПЭ труба оказывается ровно по центру футляра - дополнительные крепления или бандаж? Если есть крепления, они должны быть отражены в сечении. Если креплений нет и длина футляра большая, получим приличный прогиб и уход от центра. Если бандаж, то он будет препятствовать заполнению межтрубного пространства бетоном.

конечно же крепления...забыли показать smile.gif

да кстати есть еще вот такой типовой 901-09-9.87....
karuzo
Смысл любого футляра-возможность замены трубы без вскрытия дорожного полотна. Поэтому труба вкатывается на спец. опорах-обручах обычно пластиковых. Поэтому ось ее всегда ниже оси футляра. То , что мы видим на картинке: некая мертвая констр.,не предназначенная для замены через Х лет.
Elenk_@
Цитата(karuzo @ 31.7.2013, 10:10) *
Смысл любого футляра-возможность замены трубы без вскрытия дорожного полотна. Поэтому труба вкатывается на спец. опорах-обручах обычно пластиковых. Поэтому ось ее всегда ниже оси футляра. То , что мы видим на картинке: некая мертвая констр.,не предназначенная для замены через Х лет.

смысл футляра также в предотвращении размывания конструкций (фундаментов, ж/д и авто дорог) в случае прорыва трубопровода
timofeyprof
Цитата(timofeyprof @ 30.7.2013, 13:30) *
например когда ПЭ труба и нет опор в футляре

при бестраншейном способе проклади труб, при восстановлении изношенных труб, а также при совместной прокдладки нескольких труб в одном футляре
Dmitry_vk
Цитата(Elenk_@ @ 31.7.2013, 10:01) *
конечно же крепления...забыли показать smile.gif
да кстати есть еще вот такой типовой 901-09-9.87....

Хороший типовой.
Только вот как вы эти самые опоры и монтажные ручки крепите к ПЭ трубе? В типовом все проще - труба стальная.
Сандугач
Цитата(Dmitry_vk @ 31.7.2013, 18:26) *
Хороший типовой.
Только вот как вы эти самые опоры и монтажные ручки крепите к ПЭ трубе? В типовом все проще - труба стальная.


Можно так же как и к стальной изолированной, чтобы не повредить изоляцию. Опоры (лыжи в простонародье) варились к хомутам, а те скреплялись болтами между собой, обхватывая трубу.
Dmitry_vk
Цитата(Сандугач @ 31.7.2013, 19:23) *
Можно так же как и к стальной изолированной, чтобы не повредить изоляцию. Опоры (лыжи в простонародье) варились к хомутам, а те скреплялись болтами между собой, обхватывая трубу.

Внимательнее посмотрел типовой - есть там решения для неметаллических труб, аналогично предложенному вами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.