Shedia
Уважаемые специалисты, прошу помочь в следуещем вопросе:
По желанию заказчика из помещения котельной трубопроводы ТС диаметром 57 в одной изоляции с водопроводом должны пройти надземно по стене здания на кронштейнах. Протяженность здания 45 м. Затем трубы поворачивают за угол. Как в данном случае произвести компенсацию тепловых удлинений? Какие компенсаторы в данном случае использовать и как размещать?
Спасибо
timofeyprof
расчитать возможность самокомпенсации. не хватит - добавить П-образный
Shedia
Цитата(timofeyprof @ 2.8.2013, 10:08) *
расчитать возможность самокомпенсации. не хватит - добавить П-образный

Спасибо, про расчёт-это понятно, обязательно просчитаю, но уже заранее переживаю
А на всякий случай, не подскажете, как выглядит конструкция с П-образным компенсатором на стене здания?
Ithildin
Аналогично прочим надземным П-образникам - вертикально. Тут другой момент важнее: водопровод удлиняться так, как трубопровод ТС, не будет, и насчет совместной изоляции в П-образнике - тот еще вопрос.
Shedia
Цитата(Ithildin @ 2.8.2013, 10:18) *
Тут другой момент важнее: водопровод удлиняться так, как трубопровод ТС, не будет, и насчет совместной изоляции в П-образнике - тот еще вопрос.

Этот вопрос меня тоже очень интересует)) Если они будут не в единой изоляции, то даже боюсь представить, как это будет выглядеть....
timofeyprof
Цитата(Ithildin @ 2.8.2013, 10:18) *
Тут другой момент важнее: водопровод удлиняться так, как трубопровод ТС, не будет, и насчет совместной изоляции в П-образнике - тот еще вопрос.

нормально будет. посчитает проектировщик общее удлинение участка, прикинет какие подвижки трубы будут в изоляции, для нагляности сечение труб в изоляции сделет и успокоится. Да и изоляция, чай, не бетон - материал эластичный и мягкий.