Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 2 ввода в насосную АУПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
SANTEXNIK
Уважаемые коллеги рассудите, плиз!
Выполнил насосную станцию АУПТ для парковки, сделал 1 ввод воды в помещение насосной, ссылаясь на:
СП 5.13130.2009, п 5.2.26, п 5.7.5, СП 30.13330.2012, п 5.4.2 второй ввод не требуется. (Число узлов управления менее 3, количество пожарных кранов менее 12).
Эксперт пишет замечание:
Выполнить 2 ввода водопровода к насосной станции системы автоматическогопожаротушения согласно СП 5.13130.2009, п.5.10.4, п.5.10.29; СП 8.13130.2009 п.7.7.

где же правда wink.gif
BTS
Цитата(SANTEXNIK @ 10.8.2013, 14:15) *
Уважаемые коллеги рассудите, плиз!
Выполнил насосную станцию АУПТ для парковки, сделал 1 ввод воды в помещение насосной, ссылаясь на:
СП 5.13130.2009, п 5.2.26, п 5.7.5, СП 30.13330.2012, п 5.4.2 второй ввод не требуется. (Число узлов управления менее 3, количество пожарных кранов менее 12).
Эксперт пишет замечание:
Выполнить 2 ввода водопровода к насосной станции системы автоматическогопожаротушения согласно СП 5.13130.2009, п.5.10.4, п.5.10.29; СП 8.13130.2009 п.7.7.

где же правда wink.gif


При наличии насосов правда в СП 5.13130.2009, п.5.10.4, п.5.10.29; СП 8.13130.2009 п.7.7.
При отсутствии насосов, если напора горсети при необходимом расходе хватает, -правда в СП 5.13130.2009, п 5.2.26, п 5.7.5, СП 30.13330.2012, п 5.4.2,

Ничего принципиально нового. На разные случаи разная правда smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.