Выполнил насосную станцию АУПТ для парковки, сделал 1 ввод воды в помещение насосной, ссылаясь на:
СП 5.13130.2009, п 5.2.26, п 5.7.5, СП 30.13330.2012, п 5.4.2 второй ввод не требуется. (Число узлов управления менее 3, количество пожарных кранов менее 12).
Эксперт пишет замечание:
Выполнить 2 ввода водопровода к насосной станции системы автоматическогопожаротушения согласно СП 5.13130.2009, п.5.10.4, п.5.10.29; СП 8.13130.2009 п.7.7.
где же правда