Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
А)согласно прекратившему действие СНиП 2.04.05-91 пункт 5.5.: "… К вытяжной системе коридора или холла допускается присоединять не более двух дымоприемников на одном этаже." В действующем СНиП 41-01-2003 такого ограничения нет.
Б) Согласно МДС 41-1.99 ( к СНиП 2.04.05-91) пункт 1.2. … Допускается присоединять дымовые клапаны к шахтам на ответвлениях, принимая не более двух ответвлений от каждой шахты на этаже. В действующем СНиП 41-01-2003 это ограничение не оговаривается.
Вопрос: можно ли при соблюдении длины коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством (не более 45 м) установить на одном этаже более двух дымовых клапанов и более двух ответвлений к шахте. Аксонометрическая схема прилагается.
Дополнительная информация: речь идет о реконструкции системы дымоудаления в здании 1985 г. постройки в связи с изменением плана помещений.