Цитата(LevaK @ 23.8.2013, 0:54)

Где-то встречал, что газопроводы по территории промпредприятий как правило прокладываются надземно.
Встречали, скорее всего, в СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий"
"4.2*. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей."
Хотя, может еще где-то...
В ПБ 03-585-03, вроде еще видел (если оно уместно, конечно). Ага, точно "5.1.5. Для трубопроводов групп А, Б прокладка должна быть надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах.
Допускается прокладка этих трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах...." а газ, вроде как Б II.