alenusic
Посоветуйте пожалуйста. Проектирую водосток на территории автостоянки, как мне сказали, с интенсивным движением большегрузого транспорта. Трасса получается около 170 м с подключением дождеприемников к смотровым колодцам. Нужно ли предусматривать футляр для труб? Думала заложить пластмассовые трубы. У меня еще и канализация напорная будет проектироваться параллельно рядом. В общем хотелось бы услышать мнения по поводу прокладки сетей именно под стоянкой и необходимость закладывания футляров. Проектируется это все на территории склада.
andrey R
Глубина заложения, нагрузки от транспорта, материал труб - вещи взаимосвязанные. Считать надо, или хоть глянуть рекомендации производителей.
Футляр - это для пересечений, 170 метров футляра - явная глупость
musheonok
В том то и дело что как строитель Вам говорю,что по практике нужно закладывать стальные футляры под проезжей частью и смотрите обязательно какая геология rolleyes.gif






Если у кого-то есть возможностьскиньте пожалуйста типовой альбом МИП СК 2111-89-22.Заранее благодарю
andrey R
Цитата(musheonok @ 9.9.2013, 19:18) *
как строитель Вам говорю,что по практике нужно закладывать стальные футляры

Ох уж эти строители, всё то они знают лучше всех smile.gif
freese
Цитата(musheonok @ 9.9.2013, 19:18) *
Если у кого-то есть возможностьскиньте пожалуйста типовой альбом МИП СК 2111-89-22.Заранее благодарю

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41382
musheonok
ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ОПЫТ rolleyes.gif