Нужен ли ПГ возле 9-этажки?
konstantin2013
2.9.2013, 21:14
Здравствуйте. Появилась проблема, нужен Ваш совет. Запроектирован жилой 9-этажный дом, 3 секции стоят в виде буквы "П". Наружный водопровод проходит в ее внутренней части (см. схему). На расстоянии 40 м от здания находится существующий пожарный гидрант. Нужно ли устраивать ПГ возле здания? Допустимо ли такое расположение ПГ2? Вроде бы зона действия пожарного гидранта составляет 100 м, включая высоту здания (если нет - прошу меня поправить). В этом случае, даже если поставить ПГ в точку, обозначенную как ПГ2, до противоположной стены здания (обозначено вопросительным знаком) рукав не достанет. Что делать в таком случае?
вам нужно узнать строительный объём здания (целого, если оно не разделено противопожарными стенами, а если разделено то сстроительный объём наибольшей части), посмотреть требуемый расход на наружное пожаротушение (табл. 6 СНиП 2.04.02-84), затем определить количество пож гидрантов (пп. 8.16 СНиП 2.04.02-84) и расставлять их (в соотв. пп 8.16) чтобы обеспечить пожаротушение каждой части здания от необходимого количества гидрантов
konstantin2013
3.9.2013, 10:15
Для пожаротушения нужен 1 ПГ с расходом 15 л/с. Вопрос в том, допустима ли такая установка ПГ1 с точки зрения удаленности от задней части средней секции, или нужно ставить ПГ2? если нет - поставить ПГ2 или прокладывать водопровод "снаружи" буквы П, образованной секциями, с установкой 2 ПГ по краям?
при расходе 15 л/с и больше не менее чем от двух гидрантов ....п.8.16
ну вот да, 2 гидранта))) а как ставить всёравно, главное чтобы не менее 5м от стены здания, 2,5м от дороги и каждую точку можно было бы тушить с двух струй при расстоянии 150-200м
а вообще поиск рулит, к примеру -
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t84902.html
konstantin2013
3.9.2013, 13:35
Большое спасибо, вот теперь все понятно. Я не учел, что необходимо 2 ПГ, так что вопросы отпали.
Rylskaya
14.2.2014, 12:45
Хочу поднять опять эту тему, чтобы не создавать новую. проектируется жилой дом 25 эт. расход на наружное пожаротушение - 30 л/с так сколько все таки нужно ПГ и какое кол-во одновременных пожаров для 25-ти эт. жилого дома. И из опыта проектирования радиус действия одного ПК или максимальная длина рукава, которую могут проложить пожарники? Я понимаю что надо рассчитывать, но может кто-то уже считал и на вскидку из практики может написать. Да и входит ли в макс. длину рукава высота здания. Как производится расчет длины рукавной линии, если здание многоэтажное. Как вообще тушат пожар на 25 эт.
Цитата(Rylskaya @ 14.2.2014, 13:45)

Да и входит ли в макс. длину рукава высота здания. Как производится расчет длины рукавной линии, если здание многоэтажное. Как вообще тушат пожар на 25 эт.
Гидрант служит для заполнения цистерны пожарной машины. Никто не будет подключать к нему рукава и из них тушить. Расстояние 150 м берется из расчета производительности мотопомпы (обычно встроенной в пож машину), которая может закачивать в цистерну воду, в том случае когда машина стоит удаленно от гидранта.
Rylskaya
14.2.2014, 14:49
Так что получается пож.машина стоит возле ПГ , но от нее всеравно над тянуть рукава, чтоб достать до удаленной части здания и потом еще по пож.лестницы, макс. до какого этажа достанит, или наоборот пожмашина стоит во дворе а к ней проложены рукава. макс. длиной 150 м. Как вообще происходит тушение в моем случае 25 эт. жилого дома, да еше с расходом 30 л/с
Цитата(Rylskaya @ 14.2.2014, 15:49)

Так что получается пож.машина стоит возле ПГ , но от нее всеравно над тянуть рукава, чтоб достать до удаленной части здания и потом еще по пож.лестницы, макс. до какого этажа достанит, или наоборот пожмашина стоит во дворе а к ней проложены рукава. макс. длиной 150 м. Как вообще происходит тушение в моем случае 25 эт. жилого дома, да еше с расходом 30 л/с
Какая вам разница как тушит пожарная машина пожар? Вам по нормам указали обеспечить определенный расход и напор, и правильно расставить гидранты. А техника бывает всякая.
Rylskaya
17.2.2014, 12:20
Так вот правильно расставить гидранты. А на каком расстояние , если у меня 1 ПГ на расстояние от самого дальнего угла здания 100 м (это по поверхности земли), а хватит этого расстояния если учитывать еще высоту на кот. надо тушить. 2-ой чуть ближе
Цитата(Rylskaya @ 17.2.2014, 13:20)

а хватит этого расстояния если учитывать еще высоту на кот. надо тушить.
Третий раз: высота здания не при чём вообще, она нужна только для взятия цифры из таблички. Есть СП по наружному пожаротушению - там написано как расставлять гидранты.
при тушении автонасосами - 200м радиус...от гидранта до наиболее удалённой точки здания по дорогам с усовершенствованным покрытием...
высота не принимается...автонасос даёт 90-100м напора...он достанет до окна, не переживайте)))