dashasweat
Здравствуйте! Нужно ли делать вентиляцию из подвала жилого многоквартирного дома, если там нет помещений, кроме ИТП и помещения для насосного оборудования ?
ast
Из этих помещений и делают вытяжную вентиляцию
ivan-l-ing
Цитата(dashasweat @ 4.9.2013, 13:08) *
Здравствуйте! Нужно ли делать вентиляцию из подвала жилого многоквартирного дома, если там нет помещений, кроме ИТП и помещения для насосного оборудования ?

Нужно. Из помещений итп и насосной свои системы из помещения подвала свои - как правило реализовывают продухами + иногда ВЕ добавляют (по требованию экспертизы)
dashasweat
Спасибо, а из остальных неиспользуемых помещений нужно делать естественную вытяжную или нет?
Егор
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.

соответственно, если продухи сделать невозможно, необходимо делать вентиляцию
dashasweat
Спасибо, а если нет возможности сделать продухи, то какая кратность воздухообмена для удаления воздуха через естественные каналы? И какие размеры каналов можно делать в кирпичных стенах, есть ли какие то требования? Лучше сделать много небольших 140х140 или несколько размером 140х270 или 140х400? Удаление воздуха просто через решётки под потолком подвла?
ivan-l-ing
Цитата(dashasweat @ 6.9.2013, 9:31) *
Спасибо, а если нет возможности сделать продухи, то какая кратность воздухообмена для удаления воздуха через естественные каналы? И какие размеры каналов можно делать в кирпичных стенах, есть ли какие то требования? Лучше сделать много небольших 140х140 или несколько размером 140х270 или 140х400? Удаление воздуха просто через решётки под потолком подвла?

В большом подвале брал по этой трактовке: "Кратность воздухообмена во всех вентилируемых помещениях, не указанных в таблице, в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час."
Изходя из нее считал сечение воздуховодов. Каналы точно также по аэродинамике считаются. Располагать каналы вам самим виднее как, т.е. смотрите на план приток будет естественный перетоком через лестницы, дальше смотрите так чтобы воздух с лестницы проходил через как можно большую площадь помещения и лишь затем уходил в вытяжку. Стоит располагать каналы наиболее удаленно, но без утрирования. Так чтобы выход канала приходился поближе к коньку и не у края кровли дабы не уродовать вид здания. Решетки не ставил, указывал сетку. (побоялся - спионерят) я так подходил
dashasweat
Спасибо. Так и сделаю. Воздухообмен увеличу до 0,5.