Здравствуйте.
Возник вопрос.
Есть операционная площадью 60м2. Зона однонаправленного потока над столом 12м2.
В зоне ОС класс 5ИСО, остальная площадь 6ИСО.
Как собственно расчитывается воздухообмен в помещении? Я немного запутался.
Расход воздуха на ламинар 12*0,25*3600=10800
Следует ли предусматривать дополнительные воздухораспределительные устройства на по остальной площади помещения кроме этого ламинара? Тоесть я считаю оставшийся объём помещения (ИСО6) и получаю расход на остальное помещение в соответствии с рекомендуемыми кратностями для ИСО6: (38м2*3м)*25крат=2850м2 и раздаю это через ВРУ с фильтрами H14.
Или же воздух из ламинара проходя через зону ИСО6 в вытяжные панели обеспечивает вполне требуемую концентрацию и доп. раздаточных устройств не требуется?
Спасибо!