Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточный воздух в операционной.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
Sargs
Здравствуйте.

Возник вопрос.
Есть операционная площадью 60м2. Зона однонаправленного потока над столом 12м2.
В зоне ОС класс 5ИСО, остальная площадь 6ИСО.

Как собственно расчитывается воздухообмен в помещении? Я немного запутался.
Расход воздуха на ламинар 12*0,25*3600=10800
Следует ли предусматривать дополнительные воздухораспределительные устройства на по остальной площади помещения кроме этого ламинара? Тоесть я считаю оставшийся объём помещения (ИСО6) и получаю расход на остальное помещение в соответствии с рекомендуемыми кратностями для ИСО6: (38м2*3м)*25крат=2850м2 и раздаю это через ВРУ с фильтрами H14.

Или же воздух из ламинара проходя через зону ИСО6 в вытяжные панели обеспечивает вполне требуемую концентрацию и доп. раздаточных устройств не требуется?


Спасибо!
Sargs
И ещё вопрос к знатокам.
Есть идея использовать ламинар с местной рециркуляцией как на этом рисунке из ГОСТ 52539-2006



Но я не очень понимаю такую систему. Вот мне значит 10000 кубов нужно для ламинара. Из них 3000 свежего, а 7000 из вытяжки.
Так что мне, почти весь воздух сверху затягивать через верх обратно в ламинар? Тогда воздушные потоки будут не такие стройные, как на картинке, а с большой турбулизацией за границей ламинара. Частицы будут не удаляться а кружиться в комнате.

Или же забирать на ламинар из вытяжных стеновых панелей?
Sargs
И ещё вопрос к знатокам.
Есть идея использовать ламинар с местной рециркуляцией как на этом рисунке из ГОСТ 52539-2006



Но я не очень понимаю такую систему. Вот мне значит 10000 кубов нужно для ламинара. Из них 3000 свежего, а 7000 из вытяжки.
Так что мне, почти весь воздух сверху затягивать через верх обратно в ламинар? Тогда воздушные потоки будут не такие стройные, как на картинке, а с большой турбулизацией за границей ламинара. Частицы будут не удаляться а кружиться в комнате.

Или же забирать на ламинар из вытяжных стеновых панелей?
jota
Ваша идея применяется 100 лет. Для примеров посмотрите в сети каталоги Weiss klimatechnik - есть на русском или других фирм. По-моему и в России уже выпускают потолки с рециркуляцией.
Рециркуляция через НЕРА фильтр. Вытяжка происходит не в РЗ. В ГОСТе принцип, а не конструкция.
Sargs
Но идея сделать местную рециркуляцию в данной больнице пришла в голову мне первому!)

Спасибо за ответ!
Я понимаю, что не в рабочей зоне. Вот в иностранной литературе нашел картинку подробнее.

Спрошу поконкретнее: могу ли я воздух из вытяжных стеновых панелей подавать в местную рециркуляцию? Или по причине того, что стеновые панели в том числе забирают вредные и наркотические газы из нижней зоны, его надо удалять, а забирать как на картинках отдельно из верхней зоны.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Я же Вам советовал посетить сайт и вопросов бы небыло
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.