Д.Митрий
Добрый день.
Для данного выключателя мы нашли 2 аппликационные программы.
В первой - все клавиши работают как push button, то есть возможно контролировать до 12 групп - включение и выключение.
Вторая - позволяет реализовывать диммирование, запуск сцен, управление жалюзи.

Нам больше подходит первая. Но хотелось бы ещё использовать долгие нажатия. Судя по объектам и описанию - это не возможно.

Вторая аппликационная программа умеет обрабатывать короткие и долгие нажатия (для диммирования).
Быстрое нажатие на левую кнопку - включение.
Быстрое нажатие на правую кнопку - выключение.
Долгое нажатие на левую кнопку- увеличить яркость.
Долгое нажатие на правую кнопку - уменьшить яркость.

Можно ли как-нибудь использовать эти объекты чтобы короткие нажатия работали как toggle, а длинные - как запуск световых сцен?

В системе помимо выключателя только 16 канальный релейный модуль и лед драйвер зеннио.

Ссылка на манула: http://download.gira.de/data2/10663188.pdf
ineggo
>> В первой - все клавиши работают как push button, то есть возможно контролировать до 12 групп - включение и выключение.
>> Вторая - позволяет реализовывать диммирование, запуск сцен, управление жалюзи.

я так понимаю вам нужна вторая.
из мануала:
--------------------------------------------------
0 - 5 (Schalten)
0 – 5
(Включение/выключение)
1 битные коммуникационные объекты для посылки сигналов
включения/выключения (Вкл., Выкл.)
--------------------------------------------------
6 - 11 (Wert EIS 6)
6 - 11 (Значение EIS 6)
1 байтные коммуникационные объекты для посылки, например,
сигналов изменения значений светорегулирования
(0 - 255)





вообще если откроете плагин для редактирования то увидите что у каждой кнопки есть 2-х ступенчатое управление (не помню точное название, но примерно так)
Выбираете его и вам откроется меню - что делать для короткого нажатия, а что для длинного. Там можно настроить и отправку 1-битных значений и 1-байтных (для сцен).
Д.Митрий
Цитата(ineggo @ 16.9.2013, 11:52) *
вообще если откроете плагин для редактирования то увидите что у каждой кнопки есть 2-х ступенчатое управление (не помню точное название, но примерно так)
Выбираете его и вам откроется меню - что делать для короткого нажатия, а что для длинного. Там можно настроить и отправку 1-битных значений и 1-байтных (для сцен).

извините, какой плагин?
ineggo
Прошу прощения - апликационная программа. Давненько ETS не открывал
Д.Митрий
Вчера облизал обе аппликационные программы - не нашёл.
Сегодня ещё не спеша всё изучим.
Спасибо
ineggo
Можете скинуть скриншот - объясню что куда нажимать.У меня нет возможности ETS открыть
Д.Митрий
Скрины
Konstantin_X
Это довольно старое устройство, и у него действительно, ограниченный функционал. Сам наступил на эти грабли, лет 10 назад. Не гибкое устройство. С тех пор никогда не испоьзовал 1066хх, 1064хх, 1062хх. В современных выключателях эта проблема решена, но нужно внимательно выбирать - только "Комфорт" (5133хх, 5131хх, 5134хх и т.д.) В выключателях Basic (511хх,5113хх и т.д.) тоже достаточно органичений.
ineggo
Блин, прошу прощения что ввел в заблуждение, Константин прав. Действительно тут без костылей настроить так как вы хотите не получится.
Как вариант - назначить сцены на все клавиши кроме одной, а на нее повесить либо переключение, либо тоже сцену но с нулевым значением всех светильников.
Д.Митрий
Спасибо за ответы.
Там получается 9 групп. Остаётся 3 кнопки, выключить всё и пара сцен - буду надеется клиенту хватит
ineggo
Мне кажется правильнее будет сделать побольше сцен, а не индивидуальное включение-отключение каждой группы. Иначе зачем здесь автоматика вообще?
Либо как вариант - некоторые группы объединить (вкл-откл), а освободившуюся кнопку использовать под сцены.
Д.Митрий
Да, скорей всего в итоге доминировать будут световые сцены