Добрый день!

Есть офисное здание, 5 этажей. ИТП в подвале. " ветки по фасаду и тыльной стороне здания. В общей сумме 17 стояков (17 подач и 17 обраток). 9 на одной стороне и 8 на второй. Кажды стояк, на обратке, снабжен балансировочником COMAP Ду20. Установлены стальные конвектора (советского образца 60-70гг).
Высота потолков 2.7м. Длинна здания 40м, ширина 10м.

Вопрос следующий, каким должен быть (на глаз) номинальным перепад давления на отдельно взятом стояке? Как без гидравлического расчета (если это возможно), примерно прикинуть перепад? Или нужен обязательно расчет?

Схему нарисованную мной в Excel прилагаю.

Спасибо!
Machinator
Я не правильно задал вопрос или нет такого опыта у собравшихся?
LordN
Цитата
нужен обязательно расчет?
да
Geeft
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

п 6.2.7 Потери давления в системах водяного отопления должны составлять:

в стояках однотрубных систем - не менее 70% общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках;

в стояках однотрубных систем отопления с нижней разводкой подающей и верхней разводкой обратной магистрали - не менее 300 Па на каждый метр высоты стояка;

в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветки) двухтрубных вертикальных систем, а также через приборы однотрубных горизонтальных систем - не менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя.

Судя по картинке, у вас двухтрубная система отопления.

Таки да, надо считать. Литература ОВ