Цитата(Галиев @ 26.9.2013, 18:18)

Это на тему "погуглить" -
http://www.testagent.ru/content.php?id=14Поясню от себя: - Ваше изделие не попадает под требования каких либо правил - это во первых. Во вторых, является солянкой из деталей, которые могут быть сертифицированы, но Ваш щит не требует обязательной сертификации. Мы, на свои котельные изготавливаем собственные ЩУКи, и вопросов не возникает.
Котельные относятся к первой либо ко второй категории по надежности электроснабжения.
Мы на свои котельные тоже ставим шкафы собственноручно собранные и ввод питания делаем в них же (ну естественно при небольшой мощности до 100кВт), но недавно пришло замечание от эксперта, котрая уже не первый десяток лет проверяет наши котельные. Замечание следующее: При проектировании вводного устройства следует применять комплектные электротехнические устройства (Нормы технологического проектирования силовых электроустановок п.2.7). Иначе необходимо выполнить проверку данного шкафа на токи КЗ в лабораторных условиях... Дак вот мало того, что нужен отдельный шкав на ввод питания, она сообщила, что не пропустит больше вариантов, где один ввод остается без нагрузки... ну да это я немного не в ту степь.
Сказать хотел то, что сертификация видимо всетаки нужна... Хотя опять же от эксперта все зависит.. наш умом и сообразительностью не отличается...