здравствуйте, запроектировали теплотрассу (наружка) в ппу изоляции, в одном месте спускник совпал с расположением опоры НО, можно ли расположить спускник не вертикально, а с боку, под углом 45 градусов. Где -нибудь в документах регламентируется расположение спускников строго вертикально?
Машинист
Цитата(юля 09.05 @ 7.10.2013, 11:16) *
здравствуйте, запроектировали теплотрассу (наружка) в ппу изоляции, в одном месте спускник совпал с расположением опоры НО, можно ли расположить спускник не вертикально, а с боку, под углом 45 градусов. Где -нибудь в документах регламентируется расположение спускников строго вертикально?

Лучше просто сдвинуть в сторону на метр, к чему эти премудрости?

ПС. Так, стоп. ППУ. как много в этом звуке.
Каким образом может совпадать спускник с неподвижкой на ППУ, если и то, и другое - суть разные фасонные элементы заводского изготовления? Они и ставятся последовательно, друг за другом. Или, даже если спускник врезается неким кустарным способом, путем обдирания изоляции и простой врезки в трубу - крайне странно делать это в элементе неподвижной опоры.
юля 09.05
уже построили, перед заказчиком оправдаться
Машинист
фото есть, или картинка какая-нибудь?
юля 09.05
нет, на чертежах все нормально, построили по другому, монтажники наши, надо что-то придумать, а ни в одном документе ничего не написано, что строго вертикальное расположение спускника
iborisovi4
Цитата(юля 09.05 @ 7.10.2013, 11:28) *
нет, на чертежах все нормально, построили по другому, монтажники наши, надо что-то придумать, а ни в одном документе ничего не написано, что строго вертикальное расположение спускника


1. Строго вертикально располагать спускник не обязательно, в ППУ это вообще редчайший случай, обычно используют "тройниковое ответвление"
2. А можно и правда посмотреть как у них получилось спускник в неподвижку врезать? smile.gif
3. Если использовали скорлупы ППУ, то проблем не должно быть, главное чтоб Вам нормально заизолировали это место, а если пользовали заГОСТированные фасонные изделия, то строителям надо будет переделывать!
испытатель
Цитата(юля 09.05 @ 7.10.2013, 8:21) *
уже построили, перед заказчиком оправдаться

Про спускники вспомнили, а про дренажные колодцы...?
юля 09.05
спасибо за ответ, как фотку найду скину, по тому как сказал гип, но просто усилили, а потом врезали спускник. СК не забыли, запроектировали