Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss Vlt Fc101 связать через МС 20/21 (4-20 мА 1МПа) вод. насос 3кВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
lastINline
Danfoss VLT FC101 связать через МС 20/21 (4-20 мА 1МПа) вод. насос 3кВт
Поделитесь как обратную связь запустить (Наладчик дезертировал)
Анатолий1
Документацию в руки, и - в перед!
Andrew_2610
Наладчика поймать и заставить работать!

Как заставить? Хрен знает. (Деньги - это банально.) Попробуйте плетьми его.
AVFRZN
Почему наладчик "дезертировал" - бесплатно не захотел работать?
lastINline
Может форум переименовать в "да пошёл ты со своими вопросами" ? Не смог наладить и ушёл в другую контору, наверное думал частотник - прицепил проводки по номерам и дело в шляпе... да этот "комп" там по большому счёту не нужен совсем, но в смету уж забили сдуру умники, теперь учи этот бред на старости лет smile.gif

lastINline
Цитата(Анатолий1 @ 9.10.2013, 12:39) *
Документацию в руки, и - в перед!


Да в документации много чего... кроме конкретных примеров...
ну хоть принцип на пальцах объясните на рабочекрестьянском? насос должен давить на 3 кгс.. какое задание ставить и задание обратной связи ?


rancatto
Банальный поиск: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87055
в инструкции по проектированию к чп любой серии VLT есть пример использования датчики 4-20 мА (3-х и 2-х проводного).
lastINline
Цитата(rancatto @ 9.10.2013, 19:52) *
Банальный поиск: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87055
в инструкции по проектированию к чп любой серии VLT есть пример использования датчики 4-20 мА (3-х и 2-х проводного).


СпасиБо! Ну вот хоть что то стало проясняться ) Неужели нельзя вот так по человечески инструкции писать... ну ведь отбивают охоту у покупателей прогрессировать )

кстати именно на fc101 инструкцию не нашёл, 102 подойдёт?
Анатолий1
Цитата(lastINline @ 9.10.2013, 18:37) *
Да в документации много чего... кроме конкретных примеров...
ну хоть принцип на пальцах объясните на рабочекрестьянском? насос должен давить на 3 кгс.. какое задание ставить и задание обратной связи ?


Тема переходит в русло: обучаем новичка! smile.gif
Учить лучше всего на задачках
1-е задачка: найти в параметрах частотника пункт "задание скорости":
-с клавиатуры
-от внешнего сигнала(внешних клем)
- по сети(или типа того)
Сообщить номер(ник нейм) сего параметра.

2-я задачка: Понять как заставить частотник принимать внешний сигнал "задание скорости" в формате 4-20мА (может быть также 0-10В).
Подсказка: смотри схему внешних подключений на данный частотник.
Сообщите результаты.
rancatto
Цитата(lastINline @ 9.10.2013, 20:15) *
СпасиБо! Ну вот хоть что то стало проясняться ) Неужели нельзя вот так по человечески инструкции писать... ну ведь отбивают охоту у покупателей прогрессировать )

кстати именно на fc101 инструкцию не нашёл, 102 подойдёт?


подойдет. у данфосса все обозначение параметров сохраняются во всех сериях. и если что то написано в одном мануале, это с вероятность 99,(9)% можно использовать во всех влтишках, конечно, если они поддерживают этот функционал. в вашем случае подойдет любая инструкция, в которой вы найдете описание работы от датчика.
BROMBA
Цитата(lastINline @ 9.10.2013, 19:15) *
кстати именно на fc101 инструкцию не нашёл, 102 подойдёт?

FC101 - это "обкоцанный" FC102. Подойдет.
BROMBA
Цитата(lastINline @ 9.10.2013, 17:37) *
Да в документации много чего... кроме конкретных примеров...

Документация бывает разная: User Manual, Operation Guide, Developer Guide.
На оффсайтах всё это есть.
Ну, если в Google забанили нахрен, то вот:
http://www.vlt-drives.com.ua/usersimage/Fi..._Setting_CL.zip
Хи-хи-хи...
lastINline
Цитата(BROMBA @ 9.10.2013, 22:29) *
FC101 - это "обкоцанный" FC102. Подойдет.


О, спасиБо, как раз хотел попросить перевести смысл Вашей фразы из соседней темы:

Цитата
"7-20 надо туда ткнуть "Amalog In 60", 3 вроде бэ..."
что это значит применительно к FC101 ?
BROMBA
Цитата(lastINline @ 9.10.2013, 21:38) *
что это значит применительно к FC101 ?

Ничего: это относится исключительно к FC-051 и VLT28XX - только у них есть терминал 60. (VLT29XX, VLT6XXX, VLT5XXX, VLT8XXX туда же.)

Тут, выше, сцылка на zip c pdf с настройками. Аккурат для FC101.
lastINline
Цитата(BROMBA @ 9.10.2013, 22:35) *
Документация бывает разная: User Manual, Operation Guide, Developer Guide.
На оффсайтах всё это есть.
Ну, если в Google забанили нахрен, то вот:
http://www.vlt-drives.com.ua/usersimage/Fi..._Setting_CL.zip
Хи-хи-хи...


С таким подходом и выгуливаемых собак можно натаскать на экономию энергии... smile.gif Респект! В коем то веке на форуме получил реальную помощь. Снимаю шляпу! СпасиБо мужики!
BROMBA
Цитата(lastINline @ 9.10.2013, 19:15) *
кстати именно на fc101 инструкцию не нашёл, 102 подойдёт?

http://www.vlt-drives.com.ua/danfoss/preob...rive-basic.html

там, внизу, написано "Документация", от туда мышою - тыць! И, о, чудо! Всё есть...
lastINline
Что практика показывает, датчик лучше от чп питать по двухпроводной? а то тут намутили по 4-х с отдельным блоком питания...
lastINline
Цитата(BROMBA @ 9.10.2013, 22:58) *
http://www.vlt-drives.com.ua/danfoss/preob...rive-basic.html

там, внизу, написано "Документация", от туда мышою - тыць! И, о, чудо! Всё есть...


и правда не так криво, получше чем на http://www.danfoss.com/Russia/
а я туда (UA) не полез думал на украинском всё... представляю китайско-украинский перевод )

BROMBA
Цитата(lastINline @ 9.10.2013, 22:00) *
Что практика показывает, датчик лучше от чп питать по двухпроводной? а то тут намутили по 4-х с отдельным блоком питания...

По-всякому.
Есть ветка на форуме, вот такая: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040
Преисполнена искрометного юмора и сакральных знаний.
Читать всю!!!
BROMBA
Цитата(lastINline @ 9.10.2013, 22:10) *
и правда не так криво, получше чем на http://www.danfoss.com/Russia/
а я туда (UA) не полез думал на украинском всё... представляю китайско-украинский перевод )

Стереотипы, стереотипы... Каждый раз одно и то же...
Убедились, шо таки да?
Еще пример: украинско-китайская шарага Tenex / Libelle http://tenex.com.ua/# чисто поржать - потыкать в кнопку "выбор языка".
Еще пример: шарага под названьем Impression http://impression.ua/impression-eto


lastINline
Цитата(BROMBA @ 9.10.2013, 23:57) *
шо таки да?

Таки таки ) Житие мое!
lastINline
А в Fc101 случайно нет возможности защиты насоса при отсутствии подачи воды ?
BROMBA
Цитата(lastINline @ 12.10.2013, 17:28) *
А в Fc101 случайно нет возможности защиты насоса при отсутствии подачи воды ?

Насос? Какой такой насос?
101-й - это HVAC, вентиляторы там, дымососы, компрессоры...
Насосы - это AQUA, 202-я...
Но, таки да, это FC, а значит, кое-что таки есть:



Но, вотще-то, лучшая защита от "сухога ходу" - "реле довления", "подвешенное" на команду "старт" через логическое "И"...
lastINline
Цитата(BROMBA @ 12.10.2013, 20:56) *
Насос? Какой такой насос?
101-й - это HVAC, вентиляторы там, дымососы, компрессоры...
Насосы - это AQUA, 202-я...
Но, таки да, это FC, а значит, кое-что таки есть:



Но, вотще-то, лучшая защита от "сухога ходу" - "реле довления", "подвешенное" на команду "старт" через логическое "И"...


оно то конечно, но волшебное слово "смета" выдаёт запрет на всяческие "И" smile.gif разработчик, он же наладчик ж дезертировал, а потому всё уже будет как будет... да и таки в в описании нашёл даже автоматическая настройка на отсутствие протока... СпасиБо! Респект за терпение!
BROMBA
Цитата(lastINline @ 13.10.2013, 18:59) *
оно то конечно, но волшебное слово "смета" выдаёт запрет на всяческие "И" smile.gif разработчик, он же наладчик ж дезертировал, а потому всё уже будет как будет... да и таки в в описании нашёл даже автоматическая настройка на отсутствие протока... СпасиБо! Респект за терпение!

Тюююю... Ну вы, блин, даете... Неуж-то на объекте не найдется хотя бы одного ЭКМа, который можно скрутить откуда-нить, и прикрутить, куда надо? А всякую логику с "И" и отсечкой "дребезга", сделать на интегрированном SLC? За исключением пары метров FTP, бесплатно же...
lastINline
Цитата(BROMBA @ 13.10.2013, 21:37) *
Тюююю... Ну вы, блин, даете... Неуж-то на объекте не найдется хотя бы одного ЭКМа, который можно скрутить откуда-нить, и прикрутить, куда надо? А всякую логику с "И" и отсечкой "дребезга", сделать на интегрированном SLC? За исключением пары метров FTP, бесплатно же...

эх, сятая простота... рос пил разумеешь? когда всё распилено никто ничё менять уже не будет... страшная система... а то бы там одного экма и пускателя хватилобы, всё равно на вводе воды не было и не будет похоже... но номенклатура кушать хорошо привыклис
RomanB
Тоже возникла проблема с настройкой этого частотника. Но я все выше приведенный рекомендации уже проделал заранее, а он всё равно не хочет работа от ПИ регулятора. Вообще, дурные в плане настройки, да и не только в настройке, Данфоссы. Поскулил... пойду дальше мучиться искать грабли.
RomanB
В итоге мучился я мучился со своими настройками... Пришлось сбросить всё в заводские настройки и настроить как приведено выше. Но и это не совсем помогло. Дело в том что насос работает на регулировку перепада давления. При этом параллельно нему работают ещё пару насосов на номинале оборотов при ручном включении. Так вот что бы запустить ПИ регулирование нужно остановить один из этих насосов, что бы появился недостаточный перепад и только после этого запускается насос с этим частотником с ПИ регулированием. Потом ручной включается вручную снова и только тогда работают все три насоса. Видимо что то где то опять недокументированное пропустил или установил не так. Только с Данфоссами такая проблема у меня...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.