Pavel86
Помогите, до каких объемов здания, можно не предусматривать механическую приточную вентиляцию. Как это решение можно обосновать.
ivan-l-ing
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);
Khomenko_A_S
Цитата(Pavel86 @ 9.10.2013, 15:40) *
Помогите, до каких объемов здания, можно не предусматривать механическую приточную вентиляцию. Как это решение можно обосновать.

По обьему неправильная в корне постановка вопроса.
Pavel86
дело в том что есть торговый павильон 12х20м 2этажа, расч температура наружного воздуха -43С. В нормах написано "Механическую вентиляцию следует проектировать, как правило, для общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже" . Я так понимаю "как правило" это требование не обязательное.
Gruz1709
То есть люди в торговом павильоне дышать не должны?
А если открывать окошки, то при -43 благополучно «дадут дуба»?
Skaramush
Цитата(Pavel86 @ 10.10.2013, 7:08) *
дело в том что есть торговый павильон 12х20м 2этажа, расч температура наружного воздуха -43С. В нормах написано "Механическую вентиляцию следует проектировать, как правило, для общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже" . Я так понимаю "как правило" это требование не обязательное.


Вы можете обеспечить в обслуживаемой зоне требуемые параметры воздушной среды без механической вентиляции? Не "в среднем по больнице", а именно в обслуживаемой зоне?

Нет? Тогда правило для Вас одно - механической вентиляции быть.
Pavel86
Цитата(Gruz1709 @ 10.10.2013, 8:24) *
А если открывать окошки, то при -43 благополучно «дадут дуба»?


Ну -43С не каждый день в нашем регионе. А если окна открывать периодами на 5-10мин то температура внутреннего воздуха до -43С не упадет.
Skaramush
Цитата(Pavel86 @ 10.10.2013, 10:30) *
Ну -43С не каждый день в нашем регионе. А если окна открывать периодами на 5-10мин то температура внутреннего воздуха до -43С не упадет.


Вот и встаньте в зону действия такой струйки. Лично. На весь рабочий день.
Чтобы раз и навсегда уяснить, что можно делать, а что НЕЛЬЗЯ.
Pavel86
я вас понял. спасибо за ответы.
Красс
если торг.пав. 12*20. Считаете объем необходимого свежего воздуха. Есть естественная инфильтрация, она не может быть ноль. Далее если торговый павильон, то явно есть вход и данные по открыванию дверей, там наверняка стоит воздушная завеса с подогревом, это тоже приток. Сравните объемы и если не исключите. то уменьшите объемы притока. Есть нюанс по приточной вентиляции, если идет речь о компенсации вытяжного воздуха, то это не работает.
Skaramush
Цитата(Красс @ 10.10.2013, 12:05) *
если торг.пав. 12*20. Считаете объем необходимого свежего воздуха. Есть естественная инфильтрация, она не может быть ноль. Далее если торговый павильон, то явно есть вход и данные по открыванию дверей, там наверняка стоит воздушная завеса с подогревом, это тоже приток. Сравните объемы и если не исключите. то уменьшите объемы притока. Есть нюанс по приточной вентиляции, если идет речь о компенсации вытяжного воздуха, то это не работает.


А Вам вопрос - сможете указанным способом выполнить условия из цитаты ниже и сообщения выше?

Цитата
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);


И тоже пожелаю Вам оказаться в предложенном Вами павильоне в качестве работника. Чтобы ощутить всю глубину проработки решения.
vovan08
Цитата(Skaramush @ 10.10.2013, 17:11) *
И тоже пожелаю Вам оказаться в предложенном Вами павильоне в качестве работника. Чтобы ощутить всю глубину проработки решения.

Интересно вы рассуждаете. Нет исходных данных для выводов. Ну павильон, а дальше? Может он сквозной например, может у него проходимость "1 млн. чел в час"? Как, например, в Сургуте китайский рынок, или в Вартовске мясной павильон обходятся без механических систем?
Второй вопрос, ну есть в магазине вентиляция, и приточная и вытяжная, только вот включать некому...
Skaramush
Если приходя в туалет и при наличии туалетной бумаги кто-то оной не пользуется, это не аргумент против гигиены.

Хотите потрепаться? В беседку. В профтемах флуд прибью без жалости.
Красс
Цитата
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);

В цитате однозначно ответ на Ваш посыл в связке "Если_________не могут". Так вот не Вы ни я на практике этой связкой не пользуемся. Проще взять 60 кубов на человека и снять все вопросы экспертизы. А где экономика для Заказчика, а где оптимизация энергоемкости? Все делаем не как лучше, а как проще.
Заметьте не исключать надо механическую, а оптимизировать из реальной практики оптимизации.
Skaramush
Я бы очень рекомендовал не прибегать к фразам типа "ни вы, ни я не пользуемся". Извольте писать за себя. В деле "делаем, как проще" (читай - не вентиляцию, а имитацию для "галочки") лично я вам - не коллега.

Можете обосновать и доказать обеспечение параметров в РЗ без механической вентиляции - пожалуйста. И следует быть готовым к объективной проверке.
Нет - значит однозначно предусматривать механику. Наша работа не для комфортной отписки экспертизе.
Оговорка - "наша" в том случае, если это применимо к вам. В чём вы сами заставили сомневаться.

P.S.
Даже упомянутые 60 кубов "взять" и подать можно ой как по разному. Можно по вашему варианту - лишь бы вошло и вышло из помещения, для экспертизы. Но это за пределами специальности "инженер по вентиляции". Это - для манагера по пингвинам.
Красс
Наша работа не для комфортной отписки экспертизе.
Оговорка - "наша" в том случае, если это применимо к вам. В чём вы сами заставили сомневаться.
Не Коллега! Беспочвенные сомнения признак усталости в професии.
Skaramush
Есть люди на рабочих местах.
Есть условия, которые им следует обеспечить.

Всё. Вот это - основная цель. Всё остальное - средства. Можно сделать просто и надёжно, при соблюдении условия "надёжно".
Цитата
есть вход и данные по открыванию дверей, там наверняка стоит воздушная завеса с подогревом, это тоже приток.

Попадали в зону действия такой струи? А то, что прорыв идёт понизу, аккурат женщинам, к примеру, по ногам это как? Можете выполнить условие по допустимому отклонению температуры в струе? Обеспечение параметров (температура / подвижность) в пределах допустимых? Для такого "притока" - очень сильно сомневаюсь.

Я устаю не от профессии, а от непрофессионалов.
Красс
Если приходилось считать воздушные завесы. то должны знать. Одновременное действие струи и набегающего потока определя­ется (фиксируется) количеством воздуха LH, пересекающего ось Ох (в пределах проема. Если пользуетесь каталогами производителя, то никогда это не увидете
Wiz
Цитата
Помогите, до каких объемов здания, можно не предусматривать механическую приточную вентиляцию. Как это решение можно обосновать.

Если по теме и без демагогий, то см. СНиП 31-06-2009 п.7.45
Skaramush
И 12х20х2 = 480 квадратных метров.
Красс
ну тогда и учтите сначало технологию
Pavel86
Цитата(Skaramush @ 11.10.2013, 12:25) *
И 12х20х2 = 480 квадратных метров.


там же написано площадь торгового зала, а не общая площадь?
Skaramush
Цитата
7.45. В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением
Это СНиП 31.06-2009

Считайте торговую площадь и, если менее - допускается предусматривать с естественным побуждением. Но это не отменяет и

Цитата
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);

Площадь площади рознь.
Mrs_Smith
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: требование по выполнению механической вентиляции в районах с температурой наружного воздуха -40 и ниже - относится и к приточной и к вытяжной системам? Нельзя ли предусмотреть механический теплый приток и естественную вытяжку? Или, как очень от меня хотят, вытяжку путем открывания окон?..
Composter
механический приток и естевенная вытяжка называется вытясняющая вентиляция. котороая имеет право быть толко если в помещение нет вредностей или запахов, которые буду распространятся в другие помещения.
а открывание окон называется -периодическое проветривание через фрамуги и форточки . Так что это не одно и тоже что механическая вентиляция.
Mrs_Smith
Ну вот например у меня сейчас две ситуации.
Первая: здание КПП, где два с половиной помещения (образно). Приток предусматривается в комнату отдыха, в комнату дежурного персонала и в коридор, на компенсацию вытяжки из с/у и прочего. Из остальных помещений (типа с/у и кладовой оружия) - только вытяжка. То есть и перетекает приточный воздух только в эти подсобные помещения. Не хотят тащить кучу воздуховодов, хотят чтоб воздух выходил через окна. В помещениях без окон - так и быть, пусть будет ВЕ, а там где есть окна - ну никак( Хоть Е хоть неЕ..

Вторая: большущее производственное здание, в том числе и с административными помещениями. До его тщательного обсуждения пока не дошли, но уже поглядывали. По такому типу здания в той же климатической области есть проект-пример. В примере в административных помещениях - механические приток и вытяжка. И в некоторых помещениях - только приток. Например в помещении АРМ - только однократный приток, а для ассимиляции тепловыделений - кондиционеры. Почему только приток? Интересно.. А в помещении релейных панелей - однократные и приток, и вытяжка,и также кондиционеры.
Composter
про вытясняющую вентиляцию я имел ввиду в пределах одного помещения. я против переточных решеток
1)шум и разговоры в одном помещении будут слышны в другом
2)сп60 7.5.1 В общественных и административно-бытовых зданиях часть вытяжного воздуха в объеме не более одного воздухообмена в 1 ч допускается удалять через переточные решетки из коридоров или смежных помещений при условии установки в них нормально открытых противопожарных клапанов согласно СП 7.13130.
vadimk
Посмотрите эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...E8%E9&st=30
Mrs_Smith
1) Окна/ВЕ/В предполагались в тех же помещениях, куда подается приток. Так что и я говорила про то, что в пределах помещения. А перетекать приток будет в некоторые смежные - это,например, кладовая оружия и сушилка. Ну и компенсация вытяжки из с/у - в коридор. Вряд ли будут проблемы с шумом и разговорами.
2) Из коридора ничего не удаляется, никаких переточных решеток нет. Из общих указаний: "В помещениях с кондиционированием воздуха предусмотрена механическая приточная вентиляция с однократным воздухообменом".
dvortsov
Ну если буквоедствовать то по СП 60 п.7.1.4 - то что вы предлагаете - это "смешанная вентиляция", а по п.7.1.5 надо "механическую". Можно еще по поводу необеспечения удаления воздуха из верхней зоны возмутиться (СП 60 п.7.5.10, 7.5.11). Но эт все макли конечно.

А в жизни все будет проще - как только они окно на -40 откроют, все инеем покроется. Так что они его никогда открывать и не будут. Ну и вентиляция работать не будет конечно.
Mrs_Smith
Я то предлагаю сделать все как следует. Но стихия изо всех сил старается тому воспрепятствовать. И пункт СП - не указ. То есть, недостаточно точный указ.. А на что уж еще тогда ссылаться - я не знаю
dvortsov
Ну с теми, кому пункт СП не указ разговор простой - давайте выдадим раздел под вашим штампом, и поставим вашу фамилию. А если у них СРО нет, так и вообще говорить не о чем - отказываемся от такой работы и все тут. Хотя как правило Зак просто хочет сэкономить кучу денег, там, где ее нет. Вот и расскажите ему что за отопление за месяц при таком раскладе он заплатит больше, чем за монтаж этих несчастных воздуховодов.
Mrs_Smith
Это не "Зак" хочет, а начальство мое.. Зак то бы не сказал ничего, я думаю. Пункт в нормах есть - есть. Мне же нужно чуть ли не обосновать пункт СП и доказать что подразумевается именно то, что написано (хотя я не уверена, что и этого будет достаточно), когда мое скромное дело - всего лишь ему следовать..
В подобных помещениях всегда обходились только проветриванием по п. 7.1.9, а теперь надо систем городить, т.к. ниже -40. Не хотят. Много "труб" - нехорошо. И "те, кому придется туда ехать и обслуживать лишние ненужные системы - спасибо не скажут". Да и "мощностей на меня не напасешься". "Как же при -35 не нужна механическая, а в -40 нужна"..
П.С. Начальство - строители и электрики. Не ОВ
Composter
ну в чем проблема. берете с них бумажку что "выполнять инженерию таким образом, несмотря на то что противоречит нормам, ответвенность беру на себя" . чтобы потом при возниекновении спорных вопросов с экспертизой или технадзором вы могли прикрыться.
ИОВ
Цитата(Mrs_Smith @ 29.11.2016, 14:46) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: требование по выполнению механической вентиляции в районах с температурой наружного воздуха -40 и ниже - относится и к приточной и к вытяжной системам? Нельзя ли предусмотреть механический теплый приток и естественную вытяжку? Или, как очень от меня хотят, вытяжку путем открывания окон?.

Вам справедливо уже указали
Цитата(dvortsov @ 29.11.2016, 16:48) *
...по СП 60 п.7.1.4 - то что вы предлагаете - это "смешанная вентиляция"...

А для районов -40 и ниже применим только п. 7.1.5 с механической вентиляцией.
Попытайтесь достучаться до рационализаторов пояснением, что мех. приточная вентиляция постоянный во времени процесс. Но тогда и вытяжка д.б. постоянной для соблюдения баланса или расчётного (нормируеиого) дисбаланса. Т.е. те, кто
Цитата(Mrs_Smith @ 29.11.2016, 15:38) *
...хотят чтоб воздух выходил через окна.

должны себе чётко представлять, что окна д.б. открыты/приоткрыты постоянно. Вообразить такое при -40 можно только в страшном сне или дурдоме. Собственно, п. 7.1.5 указывает на невозможность открывания окон зимой в таких районах.
Алтаец
Вопрос по приточной вентиляции в квартире/доме.

Полноценная приточная установка с подогревом приточного воздуха от электричества или отопления (не КИВы, прочие клапана на окнах). Есть ли у кого такой опыт свой или у знакомых: установили, но пользовались пару раз (в первый год) и подобное? Знакомый монтажник именно такую историю поведал, правда он в основном промышленную вентиляцию устанавливает, по жилому мало объектов.
Prasolov
Я себе в квартиру установил приточно-вытяжную с ротором от Amalva. Пользуемся круглосуточно.