Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Переменное сечение канала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
bsu
Уважаемый специалисты,
в проектах вентиляции видел, что при существенной длине вытяжного канала с решетками, расположенными по длине канала, он делается с уменьшением сечения к дальнему концу, видимо для обеспечения постоянной скорости потока воздуха по всей длине.
Вопрос: это делается для экономии металла для коробов, или это принципиально для работы вентиляции ? Почему нельзя сделать постоянное сечение, если экономия не столь принципиальна в данном случае, а появляются другие сложности - переходные элементы, усложняется монтаж ?
ivan-l-ing
если использовать как коллектор на одно помещение то можно одним сечением, если разные расходы то переменный - аэродинамика покажет возможность, а наладчик помянет
bsu
Помещение длиной 15 метров - сверху под потолком вытяжки, подключаемые к одному каналу. Чтоб равномерно вытяжка работала по всей длине помещения, все же надо переменное сечение делать ? (Заранее извиняюсь за бестолковость, не спц, увы).
Татьяна Удальцова
Цитата
Помещение длиной 15 метров - сверху под потолком вытяжки, подключаемые к одному каналу. Чтоб равномерно вытяжка работала по всей длине помещения, все же надо переменное сечение делать ?

Вытяжка будет прекрасно и равномерно осуществляться из помещения и при одном-единственном вытяжном отверстии - там, где выходит этот воздуховод. Он вообще не нужен. Вот и вся экономия на металле.

На расстоянии одного эквивалентного размера вытяжного отверстия от плоскости всасывания скорость движения воздуха составляет 5% от скорости в живом сечении. Далее воздух к отверстию движется по всей площади помешения. Видели, как вода из ванны вытекает через одну дырку - равномерно.

А короткие воздуховоды делают постоянного сечения (если там действительно нужны ответвления) для упрощения монтажа.
bsu
Про воду понятно, но в больших помещениях вытяжки, как я понял, стараются равномерно расположить. Это зачем, если через одно отверстие все вентилироваться будет ?
ivan-l-ing
Не зачем. В однообъемном помещении в этом нет никакого смысла, если не преследуются цели типа дизайна. Единственное ограничение в подборе воздухораспределителей на вытяжке это шум.
Татьяна Удальцова
Цитата
Это зачем, если через одно отверстие все вентилироваться будет

"Ума-то нету" (С)
bsu
Да где уж нам-с
bsu
Так если ограничение - это шум, который как я понимаю, зависит в том числе от скорости потока, и при одном вытяжном отверстии там ветер будет гулять, или отверстие должно быть большого диаметра, так вот если скорость потока в решетках будет небольшая, а в общем канале соответсвенно больше, так как этот канал должен быть устроен ? В плане сечений ?

Skaramush
Берёте здесь на форуме книгу Талиева "Аэродинамика вентиляции", открываете раздел "Воздуховод равномерного всасывания" и получаете удовольствие от занимательного чтения.
vnipi
Добрый вечер.

Цитата(bsu @ 15.10.2013, 22:58) *
так вот если скорость потока в решетках будет небольшая, а в общем канале соответсвенно больше, так как этот канал должен быть устроен ? В плане сечений ?


размеры канала и подбираются (рассчитываются) исходя из объёма проходящего воздуха и нужной Вам скорости воздуха. В 2-х словах: через последнюю решётку на "ветке" (воздуховоде) у Вас забирается 100 куб.м./час, далее из 2-й и 3-й так же по 100 кубов - общий канал грубо говоря 100мм х 220мм. Далее через 4-ю и 5-ю так же забирается из помещения по 100 куб.м./ч. В итоге в канале уже 500 куб.м./час. Исходя из этих 500 кубов - воздуховод уже будет 150мм х 260мм. И так далее. Из-за этого и прокладываются воздуховоды с разными сечениями.
И желательно всё же на мой взгляд прокладывать трассу (воздуховод) по периметру помещения, например. Равномерно распределяя воздух или забирая из помещения или помещений. Чтобы избежать застойных (мёртвых) зон.

Кстати и у меня вопрос по ходу возник. А обязательно ли устанавливать дроссель-клапана (ручные) на каждом ответвлении, если это вытяжная вентиляция?

С Уважением,
Skaramush
Параметры в РЗ вытяжкой не определяются.
vnipi
Добрый вечер!

Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 0:18) *
Параметры в РЗ вытяжкой не определяются.


Спасибо БОЛЬШОЕ за ответ.

Для себя просто хотел уточнить.

С Уважением,
ivan-l-ing
Цитата(vnipi @ 15.10.2013, 23:51) *
Кстати и у меня вопрос по ходу возник. А обязательно ли устанавливать дроссель-клапана (ручные) на каждом ответвлении, если это вытяжная вентиляция?

Два помещения, одна система из каждого по 100 кубов
воздуховод 160 расстояние от первой решетки до второй 100м потери на участке 100Па расстояние от вентилятора до первой решетки 10м потери 10Па
если не поставить ДК на ближней (первой) решетке, то система придя в равновесие перераспределит расходы, уравновесив потери на обоих участках соответственно из первой решетки воздуха будет забираться больше чем из второй.
zaharov63
По-моему, все резюме о том, что количество вытяжных решеток определяется только по ограничению скорости в них (шуму, сопротивлению), слишком упрощены и не на все случаи.
Например, известная рекомендация по "грязным"зонам. Если вдоль стены достаточно большого помещения раположен ряд источников определенных ВВ или тепла, необязательно с МО, разве не логично расположить вытяжные отверстия равномерно над этими источниками?
Равномерное подтекание воздуха к одному вытяжному отверстию по всей площади (объему) помещения тоже редкий случай. Это уже о застойных зонах. Стоило бы упомянуть, что на рспределение воздуха в помещении влияет и взаимное расположение вытяжных и приточных решеток.
Skaramush
Всё верно. Но это иной принцип - "от чистого к грязному" и "удалять вредности в месте выделения". Но вытяжка не определяет параметров воздуха в РЗ, эти параметры задаются и определяются притоком.
И, конечно, всё должно работать в комплексе.