Столкнулся с такой проблемой.
Имеются 2 групповых адреса в которых прион является мастер-часами(объекты настроены на Output), по нему синхронизируются все остальные устройства в линии.
Записал лог, оказалось, что с приона каждые 60 сек отправляются на эти адреса данные: время/дата одновременно.
Несколько раз пересмотрел настройки приона и не нашел, где устанавливается время цикла для отсылки.
60 сек слишком часто, хотелось бы увеличить время.
Куда копать?
fdd
на мой взгляд, все верно.
Если на устройстве объекты дата/время ставить на прием, то это не значит, что в этих устройствах активны часы. Эта функция служит для отображения данных. И если в нее засылать данные реже, чем раз в минуту, то и обновляться они будут соответственно. Другими словами, это не синхронизация времени.
Синхронизация - это когда время отсчитывается на всех устройствах независимо, но раз в промежуток времени (день, неделя, месяц..) эти все устройства принимают эталонные значения. В вашем случае, время отсчитывается только прионе с "мастер-часами", а остальные время не считают - только обновляют данные раз в минуту.
имхо, так сказать..
S.Pavel
Цитата(fdd @ 24.10.2013, 13:19) *
на мой взгляд, все верно.
Если на устройстве объекты дата/время ставить на прием, то это не значит, что в этих устройствах активны часы. Эта функция служит для отображения данных. И если в нее засылать данные реже, чем раз в минуту, то и обновляться они будут соответственно. Другими словами, это не синхронизация времени.
Синхронизация - это когда время отсчитывается на всех устройствах независимо, но раз в промежуток времени (день, неделя, месяц..) эти все устройства принимают эталонные значения. В вашем случае, время отсчитывается только прионе с "мастер-часами", а остальные время не считают - только обновляют данные раз в минуту.
имхо, так сказать..


Т.е. Прион сам по умолчанию отправляет дату/время раз в минуту, потому что минута - минимальная единица времени?
Отключу прион, посмотрю что будет с остальными часами, по идее должны остановиться
S.Pavel
Сам спросил, сам ответил))
Источник - Прион, при настройке объектов Time/Date на Output и добавления их в групповые адреса он отсылает значения с интервалом в минуту. Изменить интервал нельзя. Что интересно - даже если удалить эти групповые адреса и перезалить Прион, он все равно отсылает в шину данные на удаленные адреса! Чтоб это устранить, надо перенастроить Time/Date на Input и перезалить Прион.
Остальные термостаты(по крайней мере Мертен) продолжают отсчитывать время, т.е. они все-таки именно синхронизируются, а не просто получают данные. Только на дисплее мигает символ часов, он как раз и показывает, что время не синхронизировано. Естественно, при перезагрузке/сбросе/потере напряжения часы сбрасываются в 0 и надо настраивать по новой.

Так сказать, для общего развития полезно))