Полная версия этой страницы:
Канализация без уклона
Уважаемые специалисты!Требуется ваша помощь.Необходимо отвести стоки от санузлов и технологического оборудования магазина находящихся от выпуска канализации в 100 метрах без уклона трубы, прокладка трубопроводов осуществляется этажом ниже , этот этаж используемый, прокладка с уклоном невозможна. Спасибо!
Khomenko_A_S
24.10.2013, 22:37
Есть несколько вариантов. (на третей фотке не реклама):



Напорную канализацию делайте
З.Ы. Горшок на третей фотке точно как у дочки, только цвет другой
Сололифт не пойдет много точек подкючения, есть ли насос который можно на магистраль поставить и он будет качать,без устройства резервуаров и вакуумная тоже не пойдет.
Цитата
Сололифт не пойдет много точек подкючения
значит в каждой точке д.б. свой
Serg Ivanov
25.10.2013, 8:05
Цитата(LordN @ 25.10.2013, 7:43)

значит в каждой точке д.б. свой
И от каждого своя труба.
Возможна ли установка насоса Grundfos Multilift MD 1.80.80.75 на лежак после туалетов? По горизонтали 100м качает.
Mozarello
25.10.2013, 14:45
Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2013, 9:05)

И от каждого своя труба.
можно поподробнее
Serg Ivanov
25.10.2013, 15:02
Цитата(Mozarello @ 25.10.2013, 14:45)

можно поподробнее

Что непонятно?
Mozarello
25.10.2013, 15:54
Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2013, 16:02)

Что непонятно?
почему каждому своя труба?
Serg Ivanov
25.10.2013, 16:10
Цитата(Mozarello @ 25.10.2013, 15:54)

почему каждому своя труба?
Иначе есть шанс качать с одного унитаза в другой. Можно у производителя проконсультироваться на счёт параллельной работы Сололифтов на одну трубу.
Насос у меня похоже не пройдет. Объясняю ситуацию, проектирую канализацию магазина(общая площадь 6000 м) дан только один выпуск канализации К1 и один К3, длина магистрального трубопровода 81м. Сама сеть канализации находится в паркинге, высота паркинга 3м.Получается,что моя канализация займет половину высоты паркинга. Как быть?Очень нужена ваша помощь!
Минимально допустимый уклон 1/D=1/100=0,01 * 81 м = 0,81 м. Перед выпуском где-нибудь по стеночке, или между машиноместами...
Спасибо, Максим!По стенке не получается, там выходы. Разрешают максимум на полметра опустить. Материал труб чугунина у нее шероховатость больше уклон только 2см получается, 1см это для пп вроде.
Поднимайте полы в магазине, в них кладите ПП, потом спускайтесь в паркинг.
А вообще... шероховатость разная только сначала, через время нивелируется, побольше прочисток, ревизий.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.