Цитата(alexandrpjatkov @ 29.10.2013, 8:59)

Просто в случае пожара участок у счетчика перекрывается и получается что в этом месте не две линии для противопожарного расхода а одна (счетчик противопожарный расход пропустить не может). В итоге я уже не раз получал замечания от экспертизы с требованием обеспечить необходимую надежность, когда делал вторую обводную-эксперты успакаивались.
Какая-то ерунда, имхо. СНиП 2.04.01-85* п.11.7. "*
Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует
рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды..."
1. Байпас ОДИН на пропуск всего расхода воды на здание. Два байпаса - это слишком...
А если к примеру электричество отключат, или задвижки на 2 байпасас заржавеют, что - делать третий байпас с ручным приводом????

2. А почему у вас на втором вводе есть отсекающая задвижка , а на первом нет? Я б её вообще не ставил, СНиП 2.04.01-85* п.9.2. - отсекающие задвижки ставят на наружной сети перед вводом в здание.
3. Спускной кран после счетчика забыли поставить
4. А на какой пункт какого норматива ссылались эксперты, можно поподробнее?