inna1107
здравствуйте коллеги! поделитесь опытом по проектированию дождевой канализации в неотапливаемом гараже. я так понимаю, что надо делать с электрообогревом, а как в этом случае делать перепуск в зимний период в систему бытовой канализации, которая находиться далеко. эксперт просит обосновать отстутствие такового, но зачем он нужен , если сеть обогрев труб до выпуска?
SV_vrn
Цитата(inna1107 @ 6.11.2013, 9:23) *
здравствуйте коллеги! поделитесь опытом по проектированию дождевой канализации в неотапливаемом гараже. я так понимаю, что надо делать с электрообогревом, а как в этом случае делать перепуск в зимний период в систему бытовой канализации, которая находиться далеко. эксперт просит обосновать отстутствие такового, но зачем он нужен , если сеть обогрев труб до выпуска?


перепуск на зимний период делается чтобы вокруг здания не заливался каток при открытом выпуске.

если у вас выпуск К2 идет в наружные подземные сети ливневки никакие перепуски не нужны.
inna1107
нет ливневки наружной . выпуск идет на отмостку
Elenk_@
придется дворникам регулярно сбиавть сосульки )