Neptun123
8.11.2013, 6:49
Добрый день коллеги.
Возникла проблема, а точнее нужна конкретная ссылка на нормативную документацию по следующему вопросу:
Есть коттедж и запитывается он водой из водозаборной скважины глубиной порядка 70 метров. Заказчит хочет расположить у себя на участке систему индивидуальной очистки канализационной воды типа "Юнилос" с последующей фильтрацией "очищенной" воды в грунт с помощью дренирующих шурфов под землей нижу глубины промерзания. - В связи с этим возник вопрос, где найти ссылку на нормативной расстояние между водозаборной скважиной и дренирующих шурфов канализации.
Заранее благодарю...
Могу посоветовать 2 документа:
I.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02
1.2. Настоящие СанПиН определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
1.4. ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
II. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02
2.5. Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Serg Ivanov
11.11.2013, 10:38
СНиП 2.04.02-84 пп.10.12. пп.10.31.