Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет количества пара, чтобы не образовывался конденсат
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
maga
Нам требуется однократно подать пар в горизонтальный участок трубы.
Важно, чтобы после выполненой работы, в трубе не осталось конденсата или он был минимальным.

Как высчитать сколько пара подать, если температура пара 100-113гр при 0,2-0,5 бар.
diken
Расчет нестационарного теплообмена довольно сложный для неподготовленого человека...
В Вашем случае вам для того чтобы узнать кол-во пара нужна температура стенки Вашей трубы, физические свойства материала трубы, а также физические свойства среды в которой лежит Ваша труба.

Но, без расчета можно в общем сформировать ответ на Ваш вопрос так: "больше - лучше".

Лучше бы было, если бы Вы полностью описали Ваше мероприятие.

П.С.: мои размышления
Если система у Вас герметична, т.е. нет присосов. Т.е. давление не поднимится до атмосферного.
Можно замерять температуру и давление пара на входе в вашу трубу и выходе. Подавать пар пока температура пара на выходе не будет очень близка до температуры пара на входе, настолько насколько это будет приемлемо со стороны затрат на Ваше мероприятие. Минимальная разность температур будет означать что Ваша трубка прогрелась и весь пар сконденсировавшийся в начале подачи на стенках трубы, испарился обратно(при условии отсудствия присосов).
MC2007
QUOTE (maga @ 8.11.2013, 10:05) *
Нам требуется однократно подать пар в горизонтальный участок трубы.
Важно, чтобы после выполненой работы, в трубе не осталось конденсата или он был минимальным.


По сути, если стенка трубы холодная, то избежать конденсации нельзя, можно только достигнуть такой температуры, когда конденсата не останется. Какова цель обработки паром трубы? Стерилизация? Горячий воздух, обработанный паром не подойдет?
gilepp
Если пар насыщенный, то конденсат будет однозначно в любом случае и будет там накапливаться.
Если пар был бы сильно перегретым, то на пуске при первоначальном прогреве конденсат бы также образовался, но затем, при определенных условиях, если прогревать перегретым паром, то конденсат может испариться и в конце процесса при остывании останется некоторое количество.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.