Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
GASON
Здравствуйте! Возникло разногласие с коллегами. Имеется оборудование (надземная емкость, в данном случае пароводяной теплообменник). В каких случаях необходимо делать отбортованную площадку (не менее 0,15 м)? В каких случаях нужно делать через бортик пандус (ширина, количество, предназначение)?
Пункт 6.40 ВУПП-88, думаю, не применим в данном случае. В остальных документах просто общие сведения.
Помогите разобраться!!!
timmy
Подливка выполняется после установки оборудования на анкерные болты и выравнивания положения оборудования в горизонтальной плоскости. Просто сам пол может быть выполнен с уклонами для стекания технологических составов и тогда не получится на такой пол поставить горизонтально оборудование без подкладок. Потом, при подливке, у вас оборудование впечатывается уже в четко горизонтальном положении и все эти глупые подкладки с регулировочными болтами и прочими домкратами можно будет извлечь из-под рамы и залить места их установки. Наклонная площадка нужна для втаскивания оборудования на своё законное место. Иногда просто бывает так, что оборудование можно только на салазках катать или на погрузчике, вот тогда вам потребуется пандус для въезда. Ширина, количество и прочее подбирается при разработке ППР по монтажу оборудования на фундамент.
GASON
Вы меня неправильно поняли. О подливке и планировки площадки речи не шло.
Ситуация следующая. Нашел СП 4.13130.2013 (п. 6.10.5.20), согласно которому любое оборудование, содержащее жидкие продукты и расположенное на открытых площадках, должно ограждаться бортиком высотой не менее 0,15 м. Но опять-таки о необходимости пандуса для вьезда/прохода на отбортованную площадку ничего не сказано.
По логике пандус нужен либо для эвакуации персонала с площадки (проще через бортик переступить, чем к пандусу бежать), либо для закатывания тележки с оборудованием (задвижки и т.д.) на площадку при обслуживании объекта. Но где это прописано???
timmy
Это вы обваловку делаете, чтобы с хранилищ продукта жидкость не по всему заводу разливалась, а сначала по малой площади разливалась. Это уже в требованиях по гражданской обороне должно быть.