Проблема, вроде всё подключено и запускается, то есть частотник к вентилятору: частотник с одной фазы на три; вентилятор - подключение треугольнтком. Но как только начинает расти частота, то примерно с той же скоростью растёт и ток, то есть частота 7Гц - ток 6-6.5 А. Ну и естественно всё вырубается по защите. Что делать?
Lost_Soul
13.11.2013, 10:43
Было подобное с другим частотником, внимательно изучив шильдик двигателя вентилятора, обнаружилось, что у них подключение наоборот, пере подключил звездой, все заработало.