Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как соединить ппр трубу с пэ трубой?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
EDgara
Имеется наружная сеть водопровода из пэ трубы диаметром 32 мм, от нее идет запитка помещения. Внутрянка в помещении запроектирована из полипропиленовых труб. Есть ли какие-то зажимные муфты для соединения этих труб? Или нужно использовать фитинги ппр-сталь, а для пэ трубы использовать резьбовое соединение?
Соединение не должно давать никакой течи, так как будет размещаться или в земле или в помещении.
Khomenko_A_S
По ссылке явного ответа нет.
Сколько я встречал то делают переход с краном (ну даже без него) через резьбу. Вариантов много. Иногда и водомер сюда же
ПЕ- фитинг с резьбой ПЕ- кран - фитинг с резьбой ППР- ППР
ПЕ- Кран на ПЕ с резьбой-фитинг с резьбой ППР- ППР
ПЕ- фитинг с резьбой ПЕ- фитинг с резьбой ППР- кран ППР -ППР
раздолбай
стык перехода ПЭ-ППр конечно нужно сделать в помещении(по возможности).
Я делаю с помощью резьбовых соединений. Все детали с резьбами - из бронзы. Уплотнение резьбы - мажу силиконовым герметиком и наматываю немного пакли.
Думаю есть еще варианты, но я пользуюсь этим, пока не подводил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.