Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обмен воды в резервуарах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ежик_с_окраины
Здравствуйте: в СНИпике на наружные сети водоснабжения: 12.7. В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 3 - 4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.

Помогите разобраться - если вода циркулирует между резервуарами, то можно увеличивать до 3-4х суток? не могу осмыслить фразу из снипа.
Tolidze
не надо ничего осмысливать, делайте 48ч и всё, увеличивают когда уже деваться некуда
ежик_с_окраины
так мне и некуда((( у меня на водоводе отключают по ТУ на 3 суток, для ликвидации аварии...
Spok_only
Цитата(ежик_с_окраины @ 18.11.2013, 9:49) *
у меня на водоводе отключают по ТУ на 3 суток, для ликвидации аварии...

И Вы на эти 3 суток делаете аварийный запас ?
ежик_с_окраины
да
MAverick
Ставьте полный цикл ХВО, и будет счастье. Хоть год, но стоимость... много-много 1.000.000в
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.